ОборудованиеM120М120_Аналоговые_входы_0-10В

Расширенная версия контроллера M100 по входам/выходам.
Исходное сообщение:
VoronovMaksim88, 08.06.2017, 14:13
VoronovMaksim88
М120_Аналоговые_входы_0-10В
Здравствуйте коллеги.
Нарисовал схему, все универсальные входы заняты, а надо ещё один дискретный сигнал подать контроллеру. Можно ли как-то это сделать используя вход 0-10В ? Если бы был выход 10В (или 12В), можно было бы через реле подавать потенциал GND или 10(12) В, я так делал на пикселе. Дальше программная обработка, всё просто. А на М120 выхода 10В нет, как и выхода 12В, ставить дополнительный блок питания жаба душит. Напрашивается очень не стопудовое решение, подавать через реле потенциал GND или 24 Vdc.
И вот вопрос: выдержит ли вход 0-10В если на нём будет постоянно висеть 24 Vdc, и что он покажет при этом ?
Ответы:
automat, 08.06.2017, 14:34
automat
М120_Аналоговые_входы_0-10В
А если через  делитель напряжения?
mike, 08.06.2017, 16:50
mike
М120_Аналоговые_входы_0-10В
Подайте на него 24В.
serge197a, 08.06.2017, 19:55
serge197a
М120_Аналоговые_входы_0-10В
Сименс к примеру в таких случаях рекомендует ставить резистор с номиналом примерно равным падению напряжения на нем. В частности для сименса 5 кОм.
А как пишет Мike, то ничего и не будет вовсе входу.
Будет на нем 1023.
Из ТТХ:
Защита от подачи встречного напряжения
1. Неопределенно долго до 40В
2. Кратковременно до 70В
VoronovMaksim88, 09.06.2017, 07:23
VoronovMaksim88
М120_Аналоговые_входы_0-10В
Спасибо, буду пробовать.
VoronovMaksim88, 09.06.2017, 10:30
VoronovMaksim88
М120_Аналоговые_входы_0-10В
Попробовали, подали 24В напрямую, выход показал 1023. Будем использовать как дискретный.
mike, 09.06.2017, 11:12
mike
М120_Аналоговые_входы_0-10В
оно так и задумывалось изначально. Все что выше 10В на входе - это срабатывание защит, но они до 40В находятся в штатном режиме.
VoronovMaksim88, 11.08.2017, 12:04
VoronovMaksim88
М120_Аналоговые_входы_0-10В
Коллеги, подскажите такой вопрос:
Есть три ПЛК М120.
Запитаны от одного блока питания.
Аналоговые входы обоих ПЛК использованы как дискретные.
При этом на них подаются одинаковые сигналы, например "пожар" и "наводнение".
Сейчас я гальванически развязал эти сигналы посредством реле.
То есть каждый ПЛК получает сигнал от своей контактной группы реле.
А можно ли объединить на всех контроллерах Аины ? первый с первым , второй соответственно со вторым.
Это даст экономию в контактах реле.
serge197a, 11.08.2017, 13:55
serge197a
М120_Аналоговые_входы_0-10В
можно.
нельзя токовые,
токовые можно чуть иначе.
VoronovMaksim88, 11.08.2017, 14:29
VoronovMaksim88
М120_Аналоговые_входы_0-10В
Понял, спасибо.
mike, 11.08.2017, 17:29
mike
М120_Аналоговые_входы_0-10В
А почему по сети не раскидать?