Исходное сообщение:
VoronovMaksim88, 08.06.2017, 14:13
М120_Аналоговые_входы_0-10В
Здравствуйте коллеги.
Нарисовал схему, все универсальные входы заняты, а надо ещё один дискретный сигнал подать контроллеру. Можно ли как-то это сделать используя вход 0-10В ? Если бы был выход 10В (или 12В), можно было бы через реле подавать потенциал GND или 10(12) В, я так делал на пикселе. Дальше программная обработка, всё просто. А на М120 выхода 10В нет, как и выхода 12В, ставить дополнительный блок питания жаба душит. Напрашивается очень не стопудовое решение, подавать через реле потенциал GND или 24 Vdc.
И вот вопрос: выдержит ли вход 0-10В если на нём будет постоянно висеть 24 Vdc, и что он покажет при этом ?
Нарисовал схему, все универсальные входы заняты, а надо ещё один дискретный сигнал подать контроллеру. Можно ли как-то это сделать используя вход 0-10В ? Если бы был выход 10В (или 12В), можно было бы через реле подавать потенциал GND или 10(12) В, я так делал на пикселе. Дальше программная обработка, всё просто. А на М120 выхода 10В нет, как и выхода 12В, ставить дополнительный блок питания жаба душит. Напрашивается очень не стопудовое решение, подавать через реле потенциал GND или 24 Vdc.
И вот вопрос: выдержит ли вход 0-10В если на нём будет постоянно висеть 24 Vdc, и что он покажет при этом ?
Ответы:
VoronovMaksim88, 12.08.2017, 06:56
М120_Аналоговые_входы_0-10В
Хочу чтоб каждый контроллер был автономен.
mike, 12.08.2017, 07:19
М120_Аналоговые_входы_0-10В
Я бы развязался отдельными группами реле.
serge197a, 12.08.2017, 09:25
М120_Аналоговые_входы_0-10В
а смысл? они при включенных реле гальванически связаны.
mike, 12.08.2017, 10:44
М120_Аналоговые_входы_0-10В
А когда разомкнуты релюхи не будут бегать электроны с входа на вход?
VoronovMaksim88, 12.08.2017, 15:28
М120_Аналоговые_входы_0-10В
Вот и меня это беспокоит.
serge197a, 13.08.2017, 10:59
М120_Аналоговые_входы_0-10В
поставьте эксперимент.
эти входы очень высокоомные.
мне не попадалось, что бы от них появлялось лишнее напряжение в сети или просадка.
эти входы очень высокоомные.
мне не попадалось, что бы от них появлялось лишнее напряжение в сети или просадка.
VoronovMaksim88, 13.08.2017, 15:00
М120_Аналоговые_входы_0-10В
В схеме уже заложил это решение. Эксперимент будет через пару недель.