Расширенная версия контроллера M100 по входам/выходам.
Исходное сообщение:
VoronovMaksim88, 11.08.2017, 13:49
М120_Аналоговые_вЫходы_0-10В
Вот такой вопрос возник. А что если аналоговый выход выставить на 10В, а потом посадить его прям на минус питания ? 1. Возникнет ли системная авария ? 2. Можно ли её будет программно отследить?
Если через пару минут убрать выход с минуса питания: 3. Восстановит ли он значение 10В 4. Сохранится ли его характеристика.
Вопросы возникли когда сегодня Аналоговый выход модуля MR602 (segnetics), ушёл в перегрузку, а после устранения перегрузки стал показывать на 0.6 В меньше.
Ответы:
mike, 11.08.2017, 17:27
М120_Аналоговые_вЫходы_0-10В
Выставить на 10 можно. Системная авария не возникнет, мы это не отслеживаем. Что произойдет? Сработает предохранитель. Чем больше напряжение и кол-во срабатываний, тем больше будет деградация предохранителя. Но это произойдет не одномоментно.