Если установлена четность mark, то бит четности всегда устанавливается в единицу. То есть с учетом существующего стоп-бита получается как бы два стоп бита
Ответы:
Artem, 22.08.2017, 09:15
Re: Конфигурация порта
По умолчанию всегда установлен 1 стоп-бит. Менять его смысла нет, а вот имитировать 2 стоп-бита можно. Для этого устанавливается четность Mark. В этом случае всегда в конце байта будут два установленных бита.
VoronovMaksim88, 22.08.2017, 12:08
Re: Конфигурация порта
Не совсем понял про "mark" (метка) . Ни разу такого не встречал.
VoronovMaksim88, 22.08.2017, 08:33
Re: Конфигурация порта
Уважаемые разработчики подскажите: 1. Почему через ZWB нет возможности настроить стоп биты контроллера ? 2. Какое количество стоп бит задано по умолчанию ? (вроде всегда было 2, а сегодня на М120 обнаружилось что один, но может я туплю где-то) 3. Отображена ли конфигурация порта по умолчанию в мануалах на контроллеры ?