ОборудованиеM100Счетные входы

Бюджетный ПЛК для широкого круга задач.
Исходное сообщение:
Rymaks, 29.08.2017, 08:47
Rymaks
Счетные входы
Интересует какой сигнал можно подавать на счетные входы. Частота, длительность импульса. Как ведет себя вход в случае превышения номинальной частоты. Меняется ли схема подключения к такому входу.

Было бы интересно все это узнать.
Ответы:
mike, 29.08.2017, 10:13
mike
Счетные входы
Забавно, но мы сами не знаем)))
Завтра эксперимент поставим.
Rymaks, 30.08.2017, 14:22
Rymaks
Счетные входы
Ну как там эксперимент?
Rymaks, 31.08.2017, 07:45
Rymaks
Счетные входы
Эксперимент удался?
Artem, 31.08.2017, 14:10
Artem
Счетные входы
Да, провели тестирование. Максимальная входная частота - 700 Гц. При большей частоте импульсы уже не сливаются. Испытания проводили на прямоугольных импульсах со скважностью 50%. Если импульсы будут "похуже", то и максимальная частота будет немного меньше.
Синусоиду или пилообразный сигнал не воспринимает, нужны хорошие фронты.
Алгоритм работы счетного входа следующий. Считается количество импульсов, которые приходят за время одного цикла программы. На следующем цикле счетчик обнуляется и начинает считать снова. Для подсчета всех импульсов нужно реализовать простую схемку, которая во вложении. На ней в переменную var2 происходит накапливание количества импульсов за каждый цикл работы.
Rymaks, 01.09.2017, 14:15
Rymaks
Счетные входы
Таким образом получается что длительность импульса где то 0,7мс. Будут ли восприниматься импульсы длительностью 0,3 мс идущие с частотой 100 или 50 Гц?
Artem, 01.09.2017, 14:25
Artem
Счетные входы
Скорее всего нет. Дело в том, что на входе стоит конденсатор. Именно он и определяет величину длительности импульса. При слишком малой величине он будет "сглаживать" импульсы.
Rymaks, 01.09.2017, 15:29
Rymaks
Счетные входы
А схема подключения при использовании счетного входа не меняется? То есть датчик с отрытым коллектором NPN можно подключить?
serge197a, 01.09.2017, 16:05
serge197a
Счетные входы
да.
рnр нет