Исходное сообщение:
Iroha, 26.09.2017, 11:47
Iroha
Работа с ПЧ
Вопрос следующий. Имеется  контроллер 400 с готовой программой для водяного калорифера. Предполагается управление скоростью по 0... 10В. Какой дискретный выход контроллера используется для команды "ПУСК" ПЧ ?
Ответы:
VoronovMaksim88, 28.09.2017, 18:38
VoronovMaksim88
Работа с ПЧ
Инструкцию в студию !!!
Кстати есть же программа новая. Разработка Михаила там и паспорт есть.
И по старым программа есть описание.
Ну или проект свой прикрепите.
Как мы догадаться то должны что у вас в контроллер залито и кто это кодил?
Iroha, 28.09.2017, 20:16
Iroha
Работа с ПЧ
программа для водяной приточки , все взято с  сайта
VoronovMaksim88, 29.09.2017, 02:15
VoronovMaksim88
Работа с ПЧ
Параметры 16,17,18,19.
Только там к сожалению всего 3 скорости. Мне больше нравится когда их 7.
automat, 29.09.2017, 09:24
automat
Работа с ПЧ
Без обид, но инструкция у вас на руках, вы собираете щит, планируете настраивать контроллер и не хотите пробежаться по всей инструкции глазами. Честно, не понимаю такого. Тем более, что инструкция небольшая.
Iroha, 29.09.2017, 17:06
Iroha
Работа с ПЧ
[quote author=VoronovMaksim88 link=topic=297.msg3340#msg3340 date=1506640551]
Параметры 16,17,18,19.
Только там к сожалению всего 3 скорости. Мне больше нравится когда их 7.
[/quote]
Это я установил и  оно работает. А как сконфигурировать DO на  старт пч или регулятора ?
Iroha, 29.09.2017, 17:07
Iroha
Работа с ПЧ
[quote author=automat link=topic=297.msg3343#msg3343 date=1506666282]
Без обид, но инструкция у вас на руках, вы собираете щит, планируете настраивать контроллер и не хотите пробежаться по всей инструкции глазами. Честно, не понимаю такого. Тем более, что инструкция небольшая.
[/quote]
Смотрел , но не нашел или не понял. Подскажите , если знаете.
Vlad, 29.09.2017, 21:01
Vlad
Работа с ПЧ
Здравствуйте, Iroha. Да, вы правы, в документе D190315 "Инструкция к программе Z400W-N" не показан пример подключения частотного преобразователя к контроллеру (равно, как и любого другого регулятора скорости для вентилятора, с входным сигналом 0-10В и клеммами для подключения "сухого контакта" для запуска в работу). Посмотрите документ D18013 "Инструкция на контроллер Z400 Zentec", его можно найти по ссылке: http://zentec.ru/manufacture/products/z400/
В этом документе на стр. 10 и 11 есть примеры. Еще подскажу, что для управления через аналоговый выход Ao2 контроллера, необходимо в панели Z033 параметр №16 установить значение 2. Тогда между клеммами GND и Ao2 будет изменяться напряжение, в зависимости от того, какие значения вы зададите в параметрах №№17, 18 и 19. Во время открытия воздушного клапана, прогрева калорифера и аварийных ситуациях, напряжение на выходе Ao2 будет равно 0, частотный преобразователь остановится, даже если замкнуты его клеммы на запуск. "Сухой контакт" для запуска частотного преобразователя можно взять с дополнительного реле, которое вы установите в своем щите. Это реле будет срабатывать от клеммы Y2 контроллера, это же реле второй группой своих контактов, будет подавать напряжение на электропривод воздушной заслонки на открытие.
Iroha, 29.09.2017, 22:17
Iroha
Работа с ПЧ
Пасиб,  прикрутил связь между  командой RUN и выходом Hi
mike, 29.09.2017, 23:00
mike
Работа с ПЧ
Ребята, спасибо за проделанную работу! Я немного выпал из общественной жизни. Это связано с отладкой производственного процесса на нашем заводе и с выпуском новых изделий.
Что касается документации:
Она создаётся специально несколькими документами. Это позволяет экономить ваше время. Надо просто немного приноровиться. Например, описание на контроллер даёт представление как создавать схемотехнику. Описание на панель даёт представление о структуре регистров, а описание прикладной программы даёт общие рекомендации и специфику применения. На мой взгляд, это очень удобно и быстро. Спасибо коллеги!