Archived

Этот пост заблокирован, редактирование отключено

ОборудованиеZ036 - программируемый графический контроллер.M120+z036 вода+увлажнитель

Графическая панель щитового монтажа с монохромным дисплеем 192*64 точки, с мембранной клавиатурой.
Исходное сообщение:
neu4, 08.12.2017, 23:48
neu4
M120+z036 вода+увлажнитель
Доброго дня.
Сваял тут программу из стандартной z400w-n +z400EDx(часть кода для ступенчатого управления увлажнителем). интерфейс - z036. Прошу строго не судить - любитель, и то с натягом.
Имею 2 головной боли:
- при изменении режима с контроллера, не меняется в пульте, зацикливается, прыгает туда сюда
- как включить светодиод "error" на пульте z036?
Результат моих потуг по ссылке https://yadi.sk/d/eqkrHA-s3QSyvT
Заранее всем спасибо
Ответы:
LordN, 28.12.2017, 07:45
LordN
M120+z036 вода+увлажнитель
нигде не вижу, как все-таки нужно подключаться для программирования к контроллеру - только по usb или только по 485му?
mike, 28.12.2017, 08:12
mike
M120+z036 вода+увлажнитель
Я создавал проект в бета версии.
У вас, скорее всего, релиз. Для экспериментов лучше работать в бете.
Для программирования можно подключиться по любому из портов.
Питание на панель надо подать при использовании любого из портов.

http://zentec.ru/forum/index.php/topic,77.msg728.html#msg728

Внимание!
USB порт панели определяется как виртуальный COM порт
LordN, 28.12.2017, 10:50
LordN
M120+z036 вода+увлажнитель
[quote]Я создавал проект в бета версии. [/quote]при попытке установить бэту
mike, 28.12.2017, 11:15
mike
M120+z036 вода+увлажнитель
Интернет рвет. Инсталлятор не умеет докачивать.
LordN, 28.12.2017, 11:54
LordN
M120+z036 вода+увлажнитель
при попытке запустить отладку в устройстве получаю ошибку см.прицеп

симулятор вроде работает

команда "загрузить программу" никаких видимых действий не производит
serge197a, 28.12.2017, 12:42
serge197a
M120+z036 вода+увлажнитель
Михаил, Артём!
прикладывайте к видеопримерам программы.
А то мы ходим по граблям.

mike, 28.12.2017, 14:11
mike
M120+z036 вода+увлажнитель
Ролик пишем. У Льва z036-a0, а проект написан для b1. Нужно просто сменить тип контроллера. Сегодня вечером выложу на А1 + несколько дополнений
LordN, 28.12.2017, 19:07
LordN
M120+z036 вода+увлажнитель
тип я сменил, догадался, а вот что дальше - ... :)
mike, 28.12.2017, 19:36
mike
M120+z036 вода+увлажнитель
А дальше все зависит от того, что хотим.
Если симулятор - то можно почитать тут
http://zentec.ru/forum/index.php/topic,115.msg1288.html#msg1288

http://zentec.ru/forum/index.php/topic,99.msg1085.html#msg1085

А если загрузить и отладить в контроллере, то тут
http://zentec.ru/forum/index.php?topic=77.msg740#msg740
mike, 28.12.2017, 21:11
mike
M120+z036 вода+увлажнитель
Дополнил меню уставками:
Пример справа демонстрирует, как создать глобальную переменную, доступную на чтение/запись по сети, с сохранением в ПЗУ и с синхронизацией данных с дисплеем