Archived

Этот пост заблокирован, редактирование отключено

ОборудованиеУниверсальная настенная панель управления Z033 / Zt-033Re: Несколько вопросов по Z033

Исходное сообщение:
mike, 04.01.2018, 12:19
mike
Re: Несколько вопросов по Z033
Да, увидел.
Конечно это опечатка.
Данные хранятся в ОЗУ
Ответы:
eric, 24.03.2017, 01:04
eric
Re: Несколько вопросов по Z033
У меня еще будет шанс это прочувствовать... если проект пойдет в работу.
Я думаю и мои проблемы с переименованием тоже где-то в этой области лежат.
Наверняка ZWB  держит базу шаблонов и точно знает в какой контроллер, что именно залито.
Должна быть и какая-то синхронизация изменений, и репликация. А то вдруг в контроллере
оказался не тот код, или не та версия кода, залитая например в офлайне.  В общем весь стандартный
набор.... Вопрос опять же, насколько хорошо это документировано и отработано. А так идея реально
хороша. Есть конечно вездесущая SCADA, но в ней нет многих "ништяков" от ZWB.
serge197a, 24.03.2017, 08:42
serge197a
Re: Несколько вопросов по Z033
программа может быть одинаковой, в разных ПЛК.
При смене таргетов (шаблонов ПЛК) изменения касаются области ввода-вывода,
а остальное работает у всех одинаково.
Vlad, 04.09.2018, 19:48
Vlad
Re: Несколько вопросов по Z033
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а регистры 114h и 11Ch в панели Z033 пишутся тоже в ОЗУ? Хочу организовать мигание надписи "FILTER" и символа "Солнышко", а для этого хочу циклично писать в соответствующие биты указанных регистров "0" на 1 секунду, затем "1" на 1 секунду. Это допустимо?
mike, 05.09.2018, 17:50
mike
Re: Несколько вопросов по Z033
Добрый день!
нет, это ПЗУ
Vlad, 17.04.2019, 09:45
Vlad
Re: Несколько вопросов по Z033
Здравствуйте. В инструкции на Z033 написано, что питание панели 12 в постоянного тока, а можно панель запитать от 12 В переменного тока?
VoronovMaksim88, 17.04.2019, 09:57
VoronovMaksim88
Re: Несколько вопросов по Z033
Здравствуйте. В инструкции на Z033 написано, что питание панели 12 в постоянного тока, а можно панель запитать от 380 В постоянного тока?  :)

Нельзя его переменкой питать, там моста на входе нет. Да и фильтров тоже думаю нет никаких.
Можно от 24 Vdc, но подсветку отключите обязательно ! 
angol855, 03.01.2018, 00:47
angol855
Re: Несколько вопросов по Z033
Подскажите пожалуйста, не нашел информации в описании и конференции:
Регистры 117h – 11Bh (чтение/запись) Сохранение в ПЗУ, есть ли ограничение по кол-ву записей в ПЗУ.  Можно ли каждые например 3 секунды писать в панель текущие значения или надо проверять изменилось ли значение и писать только в случае изменения значения для минимизации кол-ва записей в ПЗУ панели?
mike, 03.01.2018, 10:23
mike
Re: Несколько вопросов по Z033
Вроде 117 это ОЗУ, а значит можно писать с любым циклом
angol855, 03.01.2018, 20:52
angol855
Re: Несколько вопросов по Z033
В мануале по  данной панели указано следующее дословно: "Регистры 117h – 11Bh (чтение/запись) Сохранение в ПЗУ". Уточните пожалуйста это ошибка в мануале  или всё-таки данные регистры пишутся в ПЗУ и есть ли тогда ограничение по кол-ву циклов записи? Панель сама проверяет изменение  значения и пишет в ПЗУ только новое значение?Сколько гарантированных циклов у ПЗУ?