Программное обеспечениеМакросы и библиотекиRe: Макрос комбинированного нагревателя

Исходное сообщение:
Vlad, 12.01.2018, 20:27
Vlad
Re: Макрос комбинированного нагревателя
Здравствуйте.
Прошу совета от форумчан по составлению алгоритма работы программы для приточной установки с комбинированным нагревателем. А именно: первым по ходу воздуха стоит электрический калорифер на 90 кВт, втором - водяной калорифер на те же 90 кВт (расчетная мощность) со "слабым" телоносителем - подача всего 60 гр. С.
Вопросы, которые сразу приходят на ум:
1. Для PI-регулятора первая половина его мощности для водяного калорифера, вторая для электрического, т.е. сначала выжимаем всё из водяного, потом только из электрического калорифера? Не приведет ли это к сильным колебаниям температуры приточного воздуха?
2. Как обеспечить "мягкий пуск" для водяного калорифера при сильных морозах? Т.е. его прогреем перед пуском, включим вентилятор, и тут же получим заморозку по защитному термостату за водяным калорифером, так как мощность водяного калорифера всего 50% от требуемой, а электрический калорифер не успеет разогреться, чтобы прогреть приточный воздух до положительной температуры.
3. Как выполнить продувку электрического калорифера, чтобы не заморозить водяной? Ведь, если выключить на момент продувки электрический калорифера, то мощности водяного не хватит, чтобы опять же не сработал его защитный термостат?
Заранее благодарен за любую помощь.
Ответы:
neu4, 12.06.2017, 13:55
neu4
Re: Макрос комбинированного нагревателя
Правильно ли я понял, что возможен либо водяной, либо электрический нагрев? Варианта и тот и другой не предусмотрено?
mike, 12.06.2017, 17:09
mike
Re: Макрос комбинированного нагревателя
Добрый день. Нет, не предусмотрено. Откройте структуру макроса, там все секционирования. Для реализации двух нагревателей нужно использовать 2 макроса.
В макросе есть ряд неточностей. Они уже исправлены.