Archived

Этот пост заблокирован, редактирование отключено

ОборудованиеM100Обновление ядра

Бюджетный ПЛК для широкого круга задач.
Исходное сообщение:
440034, 01.03.2018, 15:23
440034
Обновление ядра
При заливке программы было отключение питания. Теперь контроллер не видится. Как обновить ядро?
Ответы:
Artem, 01.03.2018, 16:28
Artem
Обновление ядра
Нужно провести процедуру восстановления ядра, так как контроллер остался в режиме загрузчика.
Для этого на карте сети откройте свойства порта, к которому подключен контроллер.
Выберите закладку "Восстановление ядра".
Выключите питание контроллера и нажмите кнопку "Старт".
Далее следуйте инструкциям программы
440034, 01.03.2018, 16:57
440034
Обновление ядра
Спасибо