Archived

Этот пост заблокирован, редактирование отключено

Главный разделОбщие вопросыПроблема с Z400W-N

Исходное сообщение:
ovk, 05.03.2018, 17:35
ovk
Проблема с Z400W-N
Залил в два контроллера Z400 V1.05, стандартную  программу Z400W-N, установил на разные приточки, периодически на обеих, после включения, на Z033 отображается что установка работает, но на самой установке вообще ничего не происходит, сервоприводы и вентиляторы стоят. Выключение с панели, и последующее включение никак на ситуацию не влияет. Ждал больше часа. Помогает только пересброс питания. Сегодня опять возникала такая ситуация.
Ответы:
mike, 05.03.2018, 17:58
mike
Проблема с Z400W-N
Ядро контроллера какое?
Добрый день!
ovk, 05.03.2018, 20:24
ovk
Проблема с Z400W-N
Завтра постараюсь попасть на объект, посмотрю, обновлял пару раз, вроде 3.55.
mike, 05.03.2018, 20:44
mike
Проблема с Z400W-N
Используйте стабильную ветку ЗВБ для загрузки и обновите ядро до текущей версии 3.65
Должно помочь
ovk, 05.03.2018, 20:49
ovk
Проблема с Z400W-N
ок, попробую.
ovk, 05.03.2018, 20:49
ovk
Проблема с Z400W-N
а какая ветка звб стабильная?
mike, 05.03.2018, 21:02
mike
Проблема с Z400W-N
Вот эта
http://zentec.ru/forum/index.php/topic,229.0.html
ovk, 05.03.2018, 21:09
ovk
Проблема с Z400W-N
спасибо.
ovk, 06.03.2018, 01:37
ovk
Проблема с Z400W-N
обновил ядро (на другом контроллере z400) версия 3.64, а где 3.65?
mike, 06.03.2018, 09:00
mike
Проблема с Z400W-N
Опечатался, глянул на ядро М100-2
Для 400 актуальная версия 3.64
ovk, 07.03.2018, 13:04
ovk
Проблема с Z400W-N
перепрошил, понаблюдаю.