Адаптация стандартной программы М100Ex-N для М100-2
Добрый день ! Ставил на объект Z-400, залил программу Ex-N ( установка с электронагревом,ШИМ ) . Через 1,5 года вылезла ошибка : постоянный сигнал на AO-1 и след. высокая температура притока ( летом) . было решено заменить плату , но Z-400 в наличии не было , купили M100-2. Не могу понять как изменить тип программы , чтобы можно было залить в новый контроллер , прошу помочь.
Ответы:
mike, 17.06.2018, 14:33
Адаптация стандартной программы М100Ex-N для М100-2
Добрый день! Только увидел ваше сообщение. Для этого достаточно только сменить тип контроллера и переназначить входы/выходы на новую платформу. Как это сделать - описано на форуме