Archived

Этот пост заблокирован, редактирование отключено

Программное обеспечениеВопросы по zWorkbenchVcom в ЗВБ

Вопросы по системе сквозного проектирования и менеджмента проектов
Исходное сообщение:
evgenykz, 23.08.2018, 08:56
evgenykz
Vcom в ЗВБ
Здравствуйте, решил попробовать связаться Lectus Modbus OPC сервером с ЗВБ в режиме симулятора через VCOM0, при этом к реальному порту хотел подключиться реальной панелью Z033. Не видит лектус нашу ЗВБ, может что то делаю не так?
Ответы:
mike, 23.08.2018, 10:54
mike
Vcom в ЗВБ
Так сделать не получится, потому что внутри VCOM протокол не Modbus TCP, а Modbus RTU. Нужно делать подключение 1-го физического порта ко 2-ому проводом, в ЗВБ открывать 1-й в режиме Modbus RTU slave, а в OPC-сервере 2-й в режиме Modbus RTU master. Порты VCOM могут быть использованы на данный момент только в ЗВБ.