Добрый день. Только начинаю работать с контроллерами М100-2. В документации к контроллеру М100-2 есть схема подключения терминала ХS5 - между тремя выходами должна быть перемычка. Хотелось бы понимать - почему, что будет если не будет перемычек? Если перемычки дожны быть всегда, почему бы не сделать их в виде дорожек? Перемычки в виде дорожек явно дешевле чем клемники...
Ответы:
mike, 01.10.2018, 07:59
M100-2 вспомогательный терминал XS5
Добрый день! Это внутри терминала Х5 собрана перемычка. Просто для удобства локального монтажа. Например, через этот терминал удобно размножить нейтраль для управления клапаном и двигателем в применениях для фанкойлов.
neu4, 01.10.2018, 09:02
M100-2 вспомогательный терминал XS5
Спасибо за ответ. Т.е. это просто перемычки, не соединённые вообще ни с чем?