ОборудованиеZ036 - программируемый графический контроллер.z036B1 универсальные входы

Графическая панель щитового монтажа с монохромным дисплеем 192*64 точки, с мембранной клавиатурой.
Исходное сообщение:
neu4, 07.01.2019, 02:26
neu4
z036B1 универсальные входы
Доброе время суток!
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понял, что при подключении к универсальному входу z036B1  датчика температуры NTC10K код АЦП рассчитывается по формуле КОД_АЦП=4095*Rдатчика/(Rдатчика+10000), где Rдатчика - сопротивление датчика в омах? И правильно ли я понял, что при использовании универсальных входов в качестве дискретных входы инвертированы (замкнут - значит 0)?
Ответы:
VoronovMaksim88, 09.01.2019, 07:01
VoronovMaksim88
z036B1 универсальные входы
Инвертирования не должно быть !

https://www.youtube.com/watch?v=vSkZmE4oIBk&list=PLlNeck6U_rwFGK8qujQE7vKOQ5yUruQnM&index=6
neu4, 10.01.2019, 22:38
neu4
z036B1 универсальные входы
Входы все таки инвертированы? https://yadi.sk/i/N8OVccmTm7GFrg
VoronovMaksim88, 11.01.2019, 05:29
VoronovMaksim88
z036B1 универсальные входы
Я же ссылку кинул на видео, посмотрите там всё показано.
neu4, 11.01.2019, 14:31
neu4
z036B1 универсальные входы
Посмотрел. Точно так же вывел состояние дискретного входа на экран. Получилось что вход инвертирован.
MegaVolt, 11.01.2019, 15:02
MegaVolt
z036B1 универсальные входы
[quote author=neu4 link=topic=384.msg3705#msg3705 date=1547206273]
Посмотрел. Точно так же вывел состояние дискретного входа на экран. Получилось что вход инвертирован.
[/quote]

Версия прошивки какая?
neu4, 11.01.2019, 15:12
neu4
z036B1 универсальные входы
Ядро 3.35
MegaVolt, 11.01.2019, 15:15
MegaVolt
z036B1 универсальные входы
Да был такой глюк после переделок алгоритма обработки входов...
Обновите ядро на 3.38 версию.
MegaVolt, 11.01.2019, 15:17
MegaVolt
z036B1 универсальные входы
Если нет возможности обновится, то просто на все входы при использовании повесьте инверторы
neu4, 11.01.2019, 16:40
neu4
z036B1 универсальные входы
У меня стабильная ЗВБ версии 177 обновляет максимум до 3.35
Artem, 11.01.2019, 17:22
Artem
z036B1 универсальные входы
Сегодня или завтра выйдет обновление стаб. версии. Там будет доступна версия ядра 3.38.