ОборудованиеM1000-10В на аналоговых вход

Бюджетный ПЛК для широкого круга задач.
Исходное сообщение:
Max, 17.01.2019, 08:03
Max
0-10В на аналоговых вход
А можно ли при помощи UI контроллера M100 измерить сигнал 0-10В?
Ответы:
mike, 17.01.2019, 10:39
mike
0-10В на аналоговых вход
можно 0-4.99В измерить
Max, 17.01.2019, 10:47
Max
0-10В на аналоговых вход
[quote author=mike link=topic=386.msg3715#msg3715 date=1547710785]
можно 0-4.99В измерить
[/quote]
Просто есть задачка. Есть контроллер с выходом 0-10 В (контроллер не свободнопрограммируемый и изменить диапазон там нельзя). И этим сигналом нужно запуравлять приводом который управлется по сути сигналами "открыть/закрыть" (движок на 24В DC меняешь полярность и он открывается/закрывается) и у него есть позиционер на 10 кОм. Нужно максимальное дешевое устройство чтобы зауправлять таким приводом при помощи сигнала 0-10 В. На ум сразу пришел ваш контроллер... но как считать 0-10В?
Max, 17.01.2019, 11:03
Max
0-10В на аналоговых вход
Смотрю у М120 есть входы 0-10В. Вопрос тогда в цене... Нужно максимально дешевое решение.
mike, 17.01.2019, 12:42
mike
0-10В на аналоговых вход
делитель из резисторов на вход поставить)))
Max, 17.01.2019, 15:00
Max
0-10В на аналоговых вход
[quote author=mike link=topic=386.msg3718#msg3718 date=1547718169]
делитель из резисторов на вход поставить)))
[/quote]
Как его правильно просчитать?
mike, 17.01.2019, 15:33
mike
0-10В на аналоговых вход
Закон Ома для постоянной цепи
Max, 17.01.2019, 15:48
Max
0-10В на аналоговых вход
Да это понятно. Какое сопротивление аналогового входа? Тестером измерить? И сигнал 0-5В подать на GND и UIN? Или как-то по другому?
mike, 17.01.2019, 17:49
mike
0-10В на аналоговых вход
В приложении схема.
В правой части до пунктирной линии - вход контроллера, в левой части - датчик с выходом 0-10В и делитель.
Из схемы видно, что вход подтянут к +5В через резистор 10к
Соответственно, при нуле на входе на АЦП будет измеренное значение 1,25В
А напряжению 10В будет соответствовать 5В.
Составить пропорцию, думаю, не составит труда. Можно использовать блок масштабирования.
neu4, 18.01.2019, 21:04
neu4
0-10В на аналоговых вход
Я такое проворачивал с М120, правда резисторы брал 10 и 11кОм, чтобы гарантированно было меньше 5В на входе. Резистор 10кОм ставил параллельно Ain-GND. Работает. Есть один минус - когда датчик не подключен на входе ~2.5В и не определишь то ли с датчиком беда, толи он действительно 2,5В выдает. Но необходимость в противном случае ставить еще один контроллер М120 склонило к такой вот поделке. В следующий раз думаю использовать резисторы 1,1 и 1кОм.
mike, 19.01.2019, 09:44
mike
0-10В на аналоговых вход
Старшие модели контроллеров поддерживают сигналы 0-10В на входах.