Программное обеспечениеdeBuilderRe: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5

Direct Engeneering Builder - система автоматизированного построения прикладных программ.
Исходное сообщение:
mike, 25.07.2019, 12:19
mike
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
добрый день
нужно что бы темп в помещении была ниже на гистерезиса уставки.
и подождать 6 минут
Ответы:
Keldish, 07.12.2019, 09:23
Keldish
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
Посмотрел, вклю,ение вентилятора и открытие клапана с одного сигнала, сейчас не перед программой,. Блок прогрева перез запуском начинает раскачивать на счётчике. Насколько я понял двигается верхняя граница счетчика
mike, 07.12.2019, 13:13
mike
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
Спасибо, нашел ошибку. Поправил.
mike, 04.11.2018, 12:02
mike
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
Версия 3.6.1
3.6.1 Мелкие исправления
3.6 Исправил ошибки в макросе управления вентилятором, доработал главное логическое устройство. Добавил макрос "кастомизатор". Суть макроса опишу на конкретном примере:
Есть задача: Приточная установка с жидкостным теплообменником, фреоновым охладителем и двумя дискретными скоростями вентилятора.
С помощью "кастомизатора" очень легко реализовать эту схему:
1. Оцениваем в документации тип наиболее подходящей программы, - в нашем случае это программа №15.
2. Ставим 1 на входе включения макроса "кастомизатор".
3. Открываем макрос и делаем необходимые подключения от входов к выходам.
Все! у вас нестандартная программа, полностью совместимая со стандартной!
В приложении проект с реализацией.

3.5.1 Исправил ошибку отключения допступеней ЭТ

3.5 Исправил работу программы 15 и 16

3.4 Исправление мелких ошибок

3.3 Переделал входную группу датчиков.
Убрал косяк с появлением ошибки срабатывания датчика ОПС при первой подаче питания.
Переделал запуск многоскоростного вентилятора в режиме нагрева. Теперь вентилятор не перейдет с первой скорости на установленную до тех пор, пока в канале не будет достигнута температура на 4 градуса ниже уставки.
Сделал по рекомендации мистера Фатюшина (из АмурВента).

3.2 Модифицировал формирователь управления ступенями ЭТ по совместному решению с Димой Васиным из НПТ Климатика.

3.1 Поправил мелкие косяки.
Добавил программу 18 - водяной теплообменник, ПЧ, водяной охладитель, работающий по датчику температуры канала.
Программа 17 такая же, но у нее охладитель работает по датчику температуры помещения.
kinguf, 23.12.2019, 13:54
kinguf
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
на прошивке "УП-08-19 с панелью Z033 (M100-2).exp" не идет управляющий сигнал на Aout1 0-10В. Также есть установки с прошивкой 17года и там не приходит управление. уставки панели из мануала. температура в канале ниже уставки. В чем может быть дело?
mike, 23.12.2019, 14:07
mike
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
Добрый день!
Какой номер программы?
kinguf, 25.12.2019, 06:51
kinguf
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
P040918
virtigo69, 26.12.2019, 13:16
virtigo69
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
[quote author=kinguf link=topic=374.msg3988#msg3988 date=1577245893]
P040918
[/quote]
Это не код программы.


Вопрос другого плана в документе AN040918 везде где работа с ккб режим работы панели стоит параметр 3.
Я так понимаю это вентиляция+нагрев? Для ККБ надо 7?
И выбор точки измерения температуры стоит 3 - это комнатный+канальный.Для канального установить надо 2?
Eugeny, 09.11.2020, 19:24
Eugeny
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
Добрый день. Столкнулся с такой вот проблемой: контролеры м100-2b панельки z031 программа уп-08-19 запускал по технологической схеме 18 потом 17 затем 14 ситуация следующая. Включение в режиме зима открытие клапана прогрев температура 60 градусов уставка d4 40 или 50 градусов открытие заслонки пуск частотников. Температура притока 30 градусов уставка 20 на панельки значок подогрева пропал перестал мигать температура воды 55 градусов по мере закрытия клапана 3-х  ходового падает обратка как доходит примерно до 45 градусов появляеться значок прогрева начинает мигать и остановливаеться установка. Перезапускаеться и так по кругу. При заливке по на м100 была проблема что надо было обновить главный блок. Думаю куда капать может кто через удаленный доступ глянет в чем проблема.
mike, 09.11.2020, 21:34
mike
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
Смогу подключиться удалённо к вам?
virtigo69, 18.11.2020, 01:57
virtigo69
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
День добрый, в 08-19, если мне не изменяет память в 9 программе(ТЭН 3шт, ККБ, частотник) при срабатывании аварии, например нет запуска вентилятора, выскакивает авария 06, только воздушный клапан не закрывается и не отключается реле защиты ТЕНа. Надеюсь понятно объяснил.
И еще, ни в одной программе с частотником нет отдельного пуска(сухой контакт) ПЧ, 0-10В имеется, а пуска нет.
Соответственно если прикрутить к выходу с открытием клапана, пока клапан открывается, на Аауте 0 В, то вентилятор 5,5 кВт, пока шим не заработает жрет 2А, а это для обмоток не очень хорошо. И как я писал выше, при срабатывании аварии, постоянно Аout=0В, не помню D3=1 на частотнике потребление двигателя 2А.
А на прошлой версии 9-18 такого нет, но там есть другой косяк( тоже не помню какой ;D)