добрый день
нужно что бы темп в помещении была ниже на гистерезиса уставки.
и подождать 6 минут
Ответы:
mike, 18.11.2020, 08:35
mike
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
[quote author=virtigo69 link=topic=374.msg4323#msg4323 date=1605653868]
День добрый, в 08-19, если мне не изменяет память в 9 программе(ТЭН 3шт, ККБ, частотник) при срабатывании аварии, например нет запуска вентилятора, выскакивает авария 06, только воздушный клапан не закрывается и не отключается реле защиты ТЕНа. Надеюсь понятно объяснил. [/quote]
День добрый. Нет, не понятно. Можете в личные сообщения бросить свой номер телефона? Хочу расспросить подробнее. Спасибо.
mike, 18.11.2020, 08:39
mike
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
[quote author=virtigo69 link=topic=374.msg4323#msg4323 date=1605653868]
И еще, ни в одной программе с частотником нет отдельного пуска(сухой контакт) ПЧ, 0-10В имеется, а пуска нет.
Соответственно если прикрутить к выходу с открытием клапана, пока клапан открывается, на Аауте 0 В, то вентилятор 5,5 кВт, пока шим не заработает жрет 2А, а это для обмоток не очень хорошо. И как я писал выше, при срабатывании аварии, постоянно Аout=0В, не помню D3=1 на частотнике потребление двигателя 2А.
А на прошлой версии 9-18 такого нет, но там есть другой косяк( тоже не помню какой ;D)
[/quote]
На малых контроллерах всего 5 реле, следовательно отдельного выхода взять негде. Я так понимаю, что идет речь о токе удержания? Для вентиляторов его не надо)) Но согласен, что никто не ползает по дефолтным настройкам ПЧ. Изменю схему запуска на одновременное открытие ВК и запуск ПЧ. Спасибо за подсказку.
VoronovMaksim88, 02.03.2020, 12:07
VoronovMaksim88
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
Уважаемые разработчики. Вот уже как несколько месяцев снята с производства панель Z033. Купить её в нашей стране уже почти нереально.
Пришедшая ей на замену панель Z031 имеет прекрасную возможность симулирования в ЗВБ.
Считаю логичным шагом и прошу добавить в проект с [s]непонятным [/s] названием "deBuilder" программу для панели.
Собрать сеть и сделать экран отладки.

Тогда мы, ваши счастливые пользователи, будем меньше писать [s]тупых[/s] вопросов на форуме, а сможем сами тестировать логику в режиме симуляции.

Заранее благодарен.
virtigo69, 26.11.2020, 17:32
virtigo69
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
Для понимания схема частотника Danfoss.
virtigo69, 26.11.2020, 17:56
virtigo69
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
Так вот, для пуска вентилятора необходимо замкнуть контакт 12,18.
Я его замыкал в приложении №9 с помощью Dout3 - Привод заслонки наружного воздуха и контактор безопасности ЭТ
По всем приложениям не смотрел, но в №9 - Dout 4 не используется.

А проблема приложения УП-08-19, при срабатывании аварии вентилятора (Uin4 Датчик работы вентилятора) Dout3 не уходит в 0. На Dout3 остается уровень 1.
По логике при аварии надо все выключить, как происходит в версии УП-06-19 или УП-09-18(в какой точно не помню)
А у в УП-08-19 произошла авария вентилятора, привод заслонки наружного воздуха и контактор безопасности ЭТ включены.

Можно конечно как я, пуск ПЧ и открытие ВК на один выход поставить, но это не очень хорошо, клапан начинает открываться сразу, а вентилятор включается с задержкой. И вентилятор потребляет 2А, так как пуск ПЧ уже произошел, а частота на Aout = 0 Гц.
Если ШИМ на ПЧ будет подаваться вместе с открытием клапана, можно поставить время разгона на ПЧ и побольше, для открытия ВК.

Лучше бы задействовать какой-то выход на пуск ПЧ отдельно.
KIPSRV, 18.03.2020, 16:40
KIPSRV
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
Добрый день, подскажите пожалуйста как заменить панель на Z031-2С0?
Заранее благодарен)
Nikolai, 20.03.2020, 08:40
Nikolai
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
[quote author=KIPSRV link=topic=374.msg4050#msg4050 date=1584538857]
Добрый день, подскажите пожалуйста как заменить панель на Z031-2С0?
Заранее благодарен)
[/quote]
Уточните Вашу ситуацию более подробно.
Если Вам необходимо 33 панель заменить на 31, то делается все просто. Отключаете старую панель, открываете 31 панель и там рядом с клеммами есть надписи с описанием каждой клеммы. Подключаете и работаете.
rrnu36, 18.03.2019, 15:44
rrnu36
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
Здравствуйте. В  УП-02-19 с панелью Z033 (M100-2) не работает эл. нагреватель. На Aout1 нет выхода и ступени н переключаются. Подскажите как можно исправить?
mike, 18.03.2019, 16:46
mike
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
Добрый день!
Какой номер программы?
rrnu36, 18.03.2019, 20:42
rrnu36
Re: Версия 3.1->3.2->3.3->3.4->3.5
все с эл. нагревом. проверял 14 технологическую схему, все работает.