На контроллерах M120 и QMS120 с ядром 3.68, звб 2.2.188 при неудачной загрузке программы контроллеры отправляются в кому(не заливается ни программа ни ядро). Проверка связи с контроллером проходит успешно, но после неё настройки портов сбрасываются на 9600 чет. На скорости 115200 100% вылетает ошибка с последующей комой. Помогает только восстановление ядра до следующей неудачной загрузки программы.
Ответы:
mike, 04.09.2017, 23:33
Re: Баги в ZWorkbench
Если вы используете регулятор из стандартных библиотек, то он ведёт себя в данном случае правильно. Тоже писал на этом форуме. Это не ПИ в классическом представлении. Это наблюдатель второго порядка. Ему требуется динамика объекта. Так же вы можете установить время квантования в 10 или 20. При этой настройке регулятор будет реагировать даже на шумы и вы увидите измерение выхода, но в реальном тракте, регулятор будет самовозбуждаться.
mike, 04.09.2017, 23:38
Re: Баги в ZWorkbench
[quote author=Vlad link=topic=241.msg3270#msg3270 date=1504545431]
Заметил такую особенность, если аналоговый выход Ао2 задан как 0-10В, а Ао1 как шим, то Ао1 не работает при любых настройках. Но стоит Ао2 тоже задать как шим, то и Ао1 начинает работать как шим.
[/quote]
Давайте ваш проект посмотрим
Заметил такую особенность, если аналоговый выход Ао2 задан как 0-10В, а Ао1 как шим, то Ао1 не работает при любых настройках. Но стоит Ао2 тоже задать как шим, то и Ао1 начинает работать как шим.
[/quote]
Давайте ваш проект посмотрим
Ulum, 02.03.2017, 16:18
Re: Баги в ZWorkbench
Версия 1.1.132 от 25.02.2017
1) Через ПКМ на Карте сети в Обозревателе проекта не вызывается окно Свойства. Только через ПКМ на полотне.
2) Как развернуть экран Z037 в вертикальную ориентацию?
1) Через ПКМ на Карте сети в Обозревателе проекта не вызывается окно Свойства. Только через ПКМ на полотне.
2) Как развернуть экран Z037 в вертикальную ориентацию?
Vlad, 05.09.2017, 07:55
Re: Баги в ZWorkbench
Доброе утро.
Проект с сайта без изменений Ex-N. У меня одна секция калорифера с ТТР. Используется только датчик приточного воздуха. Задаю на панели пар.09=0, пар.11=10, пар.12=1, пар.14=0, остальные параметры - рекомендуемые.
Задаю уставку температуры приточного воздуха 30 С, фактическая температура 23. Режим "солнышко", Выход на ТТР не работает даже через некоторое время после включения.
Меняю блок аналогового выхода AOUT2, убираю от него все связи, на ноге "U" ставлю константу 500, на ноге "T PWM" ставлю константу 1000. Начинает работать и AOUT1.
Проект с сайта без изменений Ex-N. У меня одна секция калорифера с ТТР. Используется только датчик приточного воздуха. Задаю на панели пар.09=0, пар.11=10, пар.12=1, пар.14=0, остальные параметры - рекомендуемые.
Задаю уставку температуры приточного воздуха 30 С, фактическая температура 23. Режим "солнышко", Выход на ТТР не работает даже через некоторое время после включения.
Меняю блок аналогового выхода AOUT2, убираю от него все связи, на ноге "U" ставлю константу 500, на ноге "T PWM" ставлю константу 1000. Начинает работать и AOUT1.
Vlad, 05.09.2017, 08:01
Re: Баги в ZWorkbench
ПИ-регулятор так и не работает, то есть частота миганий светодиода на ТТР не увеличивается.
mike, 05.09.2017, 08:18
Re: Баги в ZWorkbench
[quote author=Vlad link=topic=241.msg3274#msg3274 date=1504587348]
Доброе утро.
Проект с сайта без изменений Ex-N. У меня одна секция калорифера с ТТР. Используется только датчик приточного воздуха. Задаю на панели пар.09=0, пар.11=10, пар.12=1, пар.14=0, остальные параметры - рекомендуемые.
Задаю уставку температуры приточного воздуха 30 С, фактическая температура 23. Режим "солнышко", Выход на ТТР не работает даже через некоторое время после включения.
Меняю блок аналогового выхода AOUT2, убираю от него все связи, на ноге "U" ставлю константу 500, на ноге "T PWM" ставлю константу 1000. Начинает работать и AOUT1.
[/quote]
Надо разбираться.
Какая версия ЗВБ, версия ядра контроллера?
Доброе утро.
Проект с сайта без изменений Ex-N. У меня одна секция калорифера с ТТР. Используется только датчик приточного воздуха. Задаю на панели пар.09=0, пар.11=10, пар.12=1, пар.14=0, остальные параметры - рекомендуемые.
Задаю уставку температуры приточного воздуха 30 С, фактическая температура 23. Режим "солнышко", Выход на ТТР не работает даже через некоторое время после включения.
Меняю блок аналогового выхода AOUT2, убираю от него все связи, на ноге "U" ставлю константу 500, на ноге "T PWM" ставлю константу 1000. Начинает работать и AOUT1.
[/quote]
Надо разбираться.
Какая версия ЗВБ, версия ядра контроллера?
Vlad, 05.09.2017, 08:20
Re: Баги в ZWorkbench
ЗВБ обновил. Версия ядра 3.56. Контроллер М100-2
Vlad, 05.09.2017, 08:36
Re: Баги в ZWorkbench
Ядро обновил. Вместо температуры приточного воздуха на панель вывожу значение "U", которое поступает на ногу U- блока AOUT1. Вижу, что при уставке 30 градусов, U=260, при уставке 40 градусов, U=660. И эти значения стоят, не меняются, хотя фактическое значение температуры 23.
Vlad, 05.09.2017, 08:51
Re: Баги в ZWorkbench
На макросе PI убрал ноги входов, присвоил константы. Выход подал на отображение температуры. Вижу, что выход не меняется.
mike, 05.09.2017, 09:18
Re: Баги в ZWorkbench
Спасибо за обратную связь!
Подождите, пожалуйста, мы пытаемся решить проблему.
Подождите, пожалуйста, мы пытаемся решить проблему.