Исходное сообщение:
Eugeny, 10.12.2019, 14:59
Eugeny
М100-2A Программа стандарт №13 режим нагрев
Добрый день. Контролера М100-2А  программа (УП-08-19 с панелью Z033 (M100-2)), настенный терминал Z031 программа (Z031-стандарт-вентиляция). Типовое решение №13. Проверка работы в режиме нагрев, температура обратной воды 25 С, приток аналогично, выход Aout1 10V, сигнал на открытие заслонки не выдает. Вход Uin2 разомкнут или замкнут никакой реакции. Аварию не выдает в таком состоянии 30 минут и ни каких изменений нет.
Ответы:
mike, 10.12.2019, 17:03
mike
М100-2A Программа стандарт №13 режим нагрев
Добрый день!
Попробую воспроизвести в симуляторе.
Есть возможность удалённой отладки?
Eugeny, 11.12.2019, 11:58
Eugeny
М100-2A Программа стандарт №13 режим нагрев
На данный момент такой возможности нет. Можно настроить ток у меня в этом деле опыта нет.
Eugeny, 13.12.2019, 12:58
Eugeny
М100-2A Программа стандарт №13 режим нагрев
Uin2 если разомкнут - аварию на пульте не показывает