Archived

Этот пост заблокирован, редактирование отключено

ОборудованиеM100Доброй ночи! Опять панель Z031

Бюджетный ПЛК для широкого круга задач.
Исходное сообщение:
bagammo, 20.12.2019, 22:13
bagammo
Доброй ночи! Опять панель Z031
Контроллер M100-2B с программой УП 08-19  и панель Z031 с обновленным ядром 58.2.1, в параметре A-1 (Скорость связи)
а у меня панель в этом параметре показывает температуру))  что же делать? Панель в сервисном меню ведет себя не много не адекватно, я еле успевал прописать параметры, по скольку она сразу же выкидывает в главное меню.
Ответы:
Nikolai, 25.12.2019, 07:41
Nikolai
Доброй ночи! Опять панель Z031
[quote author=bagammo link=topic=447.msg3979#msg3979 date=1576869212]
Контроллер M100-2B с программой УП 08-19  и панель Z031 с обновленным ядром 58.2.1, в параметре A-1 (Скорость связи)
а у меня панель в этом параметре показывает температуру))  что же делать? Панель в сервисном меню ведет себя не много не адекватно, я еле успевал прописать параметры, по скольку она сразу же выкидывает в главное меню.
[/quote]

Доброе время суток. Скорость работы и четность порта RS-485 в панели Z031 настраивается не в параметрах а в системном меню панели Z031. Время задержки в любом меню панели 10 сек неактивности. Т.е. если вы в течении 10 сек не нажимаете ни одной клавиши на панели, панель автоматически переходит в рабочий режим.