Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, с какой частотой можно менять состояние аналогового выхода у М100 со значения 0 В в значение +5 В и обратно? Есть необходимость управлять шаговым электродвигателем роторного рекуператора через драйвер. Для того, чтобы драйвер провернул электродвигатель на 1 оборот нужно подать 200 импульсов, смогу ли я их подать за 1 секунду?
Ответы:
mike, 24.01.2020, 06:50
mike
М100 и шаговый двигатель
Добрый день. На М100 выход не предназначен для работы в частотном режиме.
Vlad, 24.01.2020, 06:58
Vlad
М100 и шаговый двигатель
Печально
mike, 24.01.2020, 07:22
mike
М100 и шаговый двигатель
[quote author=Vlad link=topic=452.msg4027#msg4027 date=1579838317]
Печально
[/quote]
В корне не согласен с такой фразой)))
VoronovMaksim88, 31.01.2020, 05:13
VoronovMaksim88
М100 и шаговый двигатель
Можем вам преобразователь спаять: 2-10 вольт на входе ШИМ на выходе.
Но за отдельную денежку  :)
Vlad, 24.02.2020, 10:48
Vlad
М100 и шаговый двигатель
Спасибо, Максим. Решил задачу с помощью вот такой штуки:
https://electroprivod.ru/pdf/smd-4.2din-pasp.pdf
На контроллере М-100 один аналоговый выход настроил на 0-5 Вольт для драйвера шагового двигателя роторного рекуператора, второй выход на 0-10 Вольт для водяного калорифера догревателя. Всё прекрасно работает.