Archived
Этот пост заблокирован, редактирование отключено
ОборудованиеM100Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Бюджетный ПЛК для широкого круга задач.
Исходное сообщение:
Alekc1512, 16.04.2020, 20:12
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
http://zentec.ru/forum/index.php/topic,442.0.html Это если надо обновить панель 031
Ответы:
yurec87, 16.04.2020, 20:18
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Спасибо, скачал, но тут 033 панелька( или я чего то не понимаю, я первый раз с этим всем сталкиваюсь, уж простите
Nikolai, 17.04.2020, 07:35
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
[quote author=yurec87 link=topic=461.msg4081#msg4081 date=1587057499]
Спасибо, скачал, но тут 033 панелька( или я чего то не понимаю, я первый раз с этим всем сталкиваюсь, уж простите
[/quote]
А Вы откройте сам проект. В описании хотя и написано 033, в проект вставлен Z031. В крайнем случае, скачайте [url=http://zentec.ru/forum/index.php/topic,442.msg3986.html#msg3986]http://zentec.ru/forum/index.php/topic,442.msg3986.html#msg3986[/url], и программируйте отдельно М100, отдельно панель.
Спасибо, скачал, но тут 033 панелька( или я чего то не понимаю, я первый раз с этим всем сталкиваюсь, уж простите
[/quote]
А Вы откройте сам проект. В описании хотя и написано 033, в проект вставлен Z031. В крайнем случае, скачайте [url=http://zentec.ru/forum/index.php/topic,442.msg3986.html#msg3986]http://zentec.ru/forum/index.php/topic,442.msg3986.html#msg3986[/url], и программируйте отдельно М100, отдельно панель.
yurec87, 17.04.2020, 10:07
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Спасибо большое, а можно как то изменить входы выходы, не совпадают с моей схемкой а переделывать все щиты не хочется( она во вложении
Alekc1512, 18.04.2020, 06:57
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Да можно там а программе есть такая штука кастомизатор с помою ее можно входа и выхода переназначить
yurec87, 18.04.2020, 13:09
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
спасибо, кастомизатор в программе нашел а что и как с ним делать не понял( где можно о всем этом почитать подробнее, найти какие то видео уроки по написанию или корректировке программ, как пользоваться этим кастомизатором и т.д?
Alekc1512, 18.04.2020, 17:19
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Там все просто для начала ставите цифру 1 на против надписи включить кастомизатор это делается так наводите курсор на вход с надписью "включить кастомизатор". Дважды кликните по нему и поставьте 3 галочки. Над входом появится цифра 1 . Кастомизатор включён. Далее наводите на кастомизатор и 2 кликните по нему он откроется. Затем просто соедините нужную переменную с выходом как вам надо.
Но мне кажется вам проше перекинуть провода и залить программу установить в 031 программу 14 и будет все работать .
Но мне кажется вам проше перекинуть провода и залить программу установить в 031 программу 14 и будет все работать .
Alekc1512, 18.04.2020, 17:28
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
А у вас просто приток /приток с холодом/приток вытяжка?
yurec87, 19.04.2020, 17:51
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
да просто приток,вытяжка, водяной нагрев,охлаждение ккб( и то по факту его нет сейчас) водяное охлаждение не нужно по 0-10 в, вот и хотел переделать все это чудо, схемку приложил, вот с кастомизатором не разобрался, увы. Не понимаю почему производители оборудования не подумали технологической схеме с управлением скоростью(
Alekc1512, 19.04.2020, 18:37
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Я завтра скину вам программу если будет время на щит чуток переделать придётся на клемниках провода на входах поменять
Alekc1512, 19.04.2020, 18:43
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Во вложение ваша программа в ПО от зентек честно проше чуток переделать провода местами поменять или просто цифры что на клемниках стоят согласно схемы