Archived
                
                
                    
                
                    
                            Этот пост заблокирован, редактирование отключено
ОборудованиеM100Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Бюджетный ПЛК для широкого круга задач.
Исходное сообщение:
                                    Alekc1512, 16.04.2020, 20:12                                
                                                    
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
                    http://zentec.ru/forum/index.php/topic,442.0.html Это если надо обновить панель 031                
                
                            Ответы:
                                        Alekc1512, 19.04.2020, 18:45                                    
                                                            
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
                                                
                        Сколько контуров охлаждения  если 2 то не то что я вам скинул тогда 16.                     
                    
                                    
                                        yurec87, 19.04.2020, 22:06                                    
                                                            
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
                                                
                        я понял, наверное да, так будет проще. я заливаю эту программу УП-08-19 с панелью Z033 (M100-2).exp, верно?                    
                    
                                    
                                        Alekc1512, 21.04.2020, 12:33                                    
                                                            
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
                                                
                        Да                    
                    
                                    
                                        yurec87, 13.07.2020, 22:13                                    
                                                            
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
                                                
                        Добрый вечер, кто то может подсказать, возникла такая проблема , перенес панель управления z031 на 20м от щита с контроллером m100 , кабелем ftp  и панель отказывается нормально работать, происходят задержки, режимы работы вообще невозможно менять, возвращаю к щиту, все нормально работает. Кабель целый, пробовал экран кабеля цеплять на землю, результата нет. Что может быть?                    
                    
                                    
                                        Nikolai, 14.07.2020, 07:16                                    
                                                            
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
                                                
                        [quote author=yurec87 link=topic=461.msg4224#msg4224 date=1594667599]
Добрый вечер, кто то может подсказать, возникла такая проблема , перенес панель управления z031 на 20м от щита с контроллером m100 , кабелем ftp и панель отказывается нормально работать, происходят задержки, режимы работы вообще невозможно менять, возвращаю к щиту, все нормально работает. Кабель целый, пробовал экран кабеля цеплять на землю, результата нет. Что может быть?
[/quote]
На плате контроллера М100-2 есть тройные переключатели. Они включают и выключают подтягивающие резисторы и терминальный резистор. У Вас подключена панель к порту COM1. Попробуйте переключая движки, для соответствующего порта, добиться связи. Если же на вашей плате нет тройного переключателя для СОМ1, то установите резистор 100-150 Ом между линиями А и В соответствующего порта.
                    
                                    Добрый вечер, кто то может подсказать, возникла такая проблема , перенес панель управления z031 на 20м от щита с контроллером m100 , кабелем ftp и панель отказывается нормально работать, происходят задержки, режимы работы вообще невозможно менять, возвращаю к щиту, все нормально работает. Кабель целый, пробовал экран кабеля цеплять на землю, результата нет. Что может быть?
[/quote]
На плате контроллера М100-2 есть тройные переключатели. Они включают и выключают подтягивающие резисторы и терминальный резистор. У Вас подключена панель к порту COM1. Попробуйте переключая движки, для соответствующего порта, добиться связи. Если же на вашей плате нет тройного переключателя для СОМ1, то установите резистор 100-150 Ом между линиями А и В соответствующего порта.
                                        yurec87, 14.07.2020, 08:30                                    
                                                            
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
                                                
                        Спасибо, пробовал переключатели, не помогло, попробую поставить резистор, спасибо                    
                    
                                    
                                        mike, 14.07.2020, 09:07                                    
                                                            
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
                                                
                        FTP кабель - нехорошо.
Пришлите фото, как подключаете
[quote author=yurec87 link=topic=461.msg4224#msg4224 date=1594667599]
Добрый вечер, кто то может подсказать, возникла такая проблема , перенес панель управления z031 на 20м от щита с контроллером m100 , кабелем ftp и панель отказывается нормально работать, происходят задержки, режимы работы вообще невозможно менять, возвращаю к щиту, все нормально работает. Кабель целый, пробовал экран кабеля цеплять на землю, результата нет. Что может быть?
[/quote]
                    
                                    Пришлите фото, как подключаете
[quote author=yurec87 link=topic=461.msg4224#msg4224 date=1594667599]
Добрый вечер, кто то может подсказать, возникла такая проблема , перенес панель управления z031 на 20м от щита с контроллером m100 , кабелем ftp и панель отказывается нормально работать, происходят задержки, режимы работы вообще невозможно менять, возвращаю к щиту, все нормально работает. Кабель целый, пробовал экран кабеля цеплять на землю, результата нет. Что может быть?
[/quote]
                                        yurec87, 14.07.2020, 09:37                                    
                                                            
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
                                                
                        А какой тогда кабель,хорошо?питание подаю по синей и коричневой паре, a и b пробовал по оранж и зеленой паре и также пробовал использовать
Вместе скрученный а- оранж+зел и b -оранжбел+зел бел
                    
                    
                                    Вместе скрученный а- оранж+зел и b -оранжбел+зел бел
                                        mike, 14.07.2020, 12:52                                    
                                                            
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
                                                
                        485 - дифференциальный интерфейс. Нужно использовать пары. Кабель должен быть симметричный, подходящий в конкретном случае. Экранировать по правилам, линию вести по правилам.
Вот у этих ребят есть много толковых статей про 485 интерфейс
https://www.bb-elec.com/
https://www.maximintegrated.com/
тут можно посмотреть про кабели (хотя стандарт их не оговаривает, но есть рекомендации)
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=кабель%20для%20485&l10n=ru&lr=2
тут объясняют на пальцах ху из ху
https://yandex.ru/search/?text=разводка%20сетей%20485&lr=2&clid=9582
                    
                    
                                    Вот у этих ребят есть много толковых статей про 485 интерфейс
https://www.bb-elec.com/
https://www.maximintegrated.com/
тут можно посмотреть про кабели (хотя стандарт их не оговаривает, но есть рекомендации)
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=кабель%20для%20485&l10n=ru&lr=2
тут объясняют на пальцах ху из ху
https://yandex.ru/search/?text=разводка%20сетей%20485&lr=2&clid=9582
                                        yurec87, 14.07.2020, 20:55                                    
                                                            
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
                                                
                        Спасибо, буду изучать                    
                    
                                    