Archived

Этот пост заблокирован, редактирование отключено

ОборудованиеM100Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031

Бюджетный ПЛК для широкого круга задач.
Исходное сообщение:
Alekc1512, 16.04.2020, 20:12
Alekc1512
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
http://zentec.ru/forum/index.php/topic,442.0.html Это если надо обновить панель 031
Ответы:
Alekc1512, 19.04.2020, 18:45
Alekc1512
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Сколько контуров охлаждения  если 2 то не то что я вам скинул тогда 16.
yurec87, 19.04.2020, 22:06
yurec87
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
я понял, наверное да, так будет проще. я заливаю эту программу УП-08-19 с панелью Z033 (M100-2).exp, верно?
Alekc1512, 21.04.2020, 12:33
Alekc1512
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Да
yurec87, 13.07.2020, 22:13
yurec87
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Добрый вечер, кто то может подсказать, возникла такая проблема , перенес панель управления z031 на 20м от щита с контроллером m100 , кабелем ftp  и панель отказывается нормально работать, происходят задержки, режимы работы вообще невозможно менять, возвращаю к щиту, все нормально работает. Кабель целый, пробовал экран кабеля цеплять на землю, результата нет. Что может быть?
Nikolai, 14.07.2020, 07:16
Nikolai
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
[quote author=yurec87 link=topic=461.msg4224#msg4224 date=1594667599]
Добрый вечер, кто то может подсказать, возникла такая проблема , перенес панель управления z031 на 20м от щита с контроллером m100 , кабелем ftp  и панель отказывается нормально работать, происходят задержки, режимы работы вообще невозможно менять, возвращаю к щиту, все нормально работает. Кабель целый, пробовал экран кабеля цеплять на землю, результата нет. Что может быть?
[/quote]
На плате контроллера М100-2 есть тройные переключатели. Они включают и выключают подтягивающие резисторы и терминальный резистор. У Вас подключена панель к порту COM1. Попробуйте переключая движки, для соответствующего порта, добиться связи. Если же на вашей плате нет тройного переключателя для СОМ1, то установите резистор 100-150 Ом между линиями А и В соответствующего порта.
yurec87, 14.07.2020, 08:30
yurec87
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Спасибо, пробовал переключатели, не помогло, попробую поставить резистор, спасибо
mike, 14.07.2020, 09:07
mike
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
FTP кабель - нехорошо.
Пришлите фото, как подключаете

[quote author=yurec87 link=topic=461.msg4224#msg4224 date=1594667599]
Добрый вечер, кто то может подсказать, возникла такая проблема , перенес панель управления z031 на 20м от щита с контроллером m100 , кабелем ftp  и панель отказывается нормально работать, происходят задержки, режимы работы вообще невозможно менять, возвращаю к щиту, все нормально работает. Кабель целый, пробовал экран кабеля цеплять на землю, результата нет. Что может быть?
[/quote]
yurec87, 14.07.2020, 09:37
yurec87
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
А какой тогда кабель,хорошо?питание подаю по синей и коричневой паре, a и b пробовал по оранж и зеленой паре и также пробовал использовать
Вместе скрученный а- оранж+зел и b -оранжбел+зел бел

mike, 14.07.2020, 12:52
mike
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
485 - дифференциальный интерфейс. Нужно использовать пары. Кабель должен быть симметричный, подходящий в конкретном случае. Экранировать по правилам, линию вести по правилам.

Вот у этих ребят есть много толковых статей про 485 интерфейс
https://www.bb-elec.com/
https://www.maximintegrated.com/

тут можно посмотреть про кабели (хотя стандарт их не оговаривает, но есть рекомендации)
https://yandex.ru/search/?clid=9582&text=кабель%20для%20485&l10n=ru&lr=2

тут объясняют на пальцах ху из ху
https://yandex.ru/search/?text=разводка%20сетей%20485&lr=2&clid=9582
yurec87, 14.07.2020, 20:55
yurec87
Re: Щит автоматики приточки на базе м100 и панели z031
Спасибо, буду изучать