ОборудованиеM100проблема считывания по Modbus
Бюджетный ПЛК для широкого круга задач.
Исходное сообщение:
                                    Andrey, 20.05.2020, 10:29                                
                                                    
проблема считывания по Modbus
                    не получается считать  с датчика параметры по Modbus через порт М100, к сожалению у устройства нет контроля четности и изменить это не получается (скорость соединения 9600)
с помощью других контроллеров параметры хорошо считываются. (скорость 9600, контроль четности отсутствует, 1 стоп бит)
помогите :-\
                
                
                            с помощью других контроллеров параметры хорошо считываются. (скорость 9600, контроль четности отсутствует, 1 стоп бит)
помогите :-\
Ответы:
                                        Artem, 20.05.2020, 11:23                                    
                                                            
проблема считывания по Modbus
                                                
                        Как делаете? Можете прислать проект в котором опрос реализуете?                    
                    
                                    
                                        Andrey, 20.05.2020, 11:34                                    
                                                            
проблема считывания по Modbus
                                                
                        проект во вложении                    
                    
                                    
                                        Artem, 20.05.2020, 13:04                                    
                                                            
проблема считывания по Modbus
                                                
                        Вот тут надо установить порт в режиме главного, а в проекте стоит подчиненный порт                    
                    
                                    
                                        Andrey, 20.05.2020, 13:45                                    
                                                            
проблема считывания по Modbus
                                                
                        смотрим что написано сверху - "этот параметр не сохраняется в устройство, а используется только для выбора режима программирования шаблона" 
это не режим работы порта!
режим устанавливается в другом месте zWordBench
вот такой не удобный интерфейс
                    
                                    это не режим работы порта!
режим устанавливается в другом месте zWordBench
вот такой не удобный интерфейс
                                        Artem, 20.05.2020, 13:50                                    
                                                            
проблема считывания по Modbus
                                                
                        Да, виноват, поспешил))) Глянул по быстрому проект и сам забыл в шаблоне посмотреть... Там все правильно установлено.
Судя по проекту все должно работать, надо попробовать на живом контроллере.
Надо проверить, живой ли второй порт. Если его подключить к компьютеру и поискать в карте сети?
                    
                                    Судя по проекту все должно работать, надо попробовать на живом контроллере.
Надо проверить, живой ли второй порт. Если его подключить к компьютеру и поискать в карте сети?
                                        Artem, 20.05.2020, 13:55                                    
                                                            
проблема считывания по Modbus
                                                
                        Подключите его к порту 2 и поставьте режим поиска мастера                    
                    
                                    
                                        Andrey, 20.05.2020, 14:02                                    
                                                            
проблема считывания по Modbus
                                                
                        датчик хорошо опрашивается другими устройствами при скорости 9600, 8 bit, no parity check, on stop bit, RTU
проблема, как сказал Михаил, скорее всего в том что порт испытывает какие то проблемы с такой комбинацией
к сожалению у датчика можно менять только адрес и скорость(
                    
                                    проблема, как сказал Михаил, скорее всего в том что порт испытывает какие то проблемы с такой комбинацией
к сожалению у датчика можно менять только адрес и скорость(
                                        Artem, 20.05.2020, 14:04                                    
                                                            
проблема считывания по Modbus
                                                
                        Про датчик я понял, я хотел убедиться что порт контроллера рабочий. Попробуйте к контроллеру подключиться именно через второй порт.                    
                    
                                    
                                        Artem, 20.05.2020, 14:05                                    
                                                            
проблема считывания по Modbus
                                                
                        Для начала сделайте его в шаблоне подчиненным и параметры порта Чёт. А потом проверьте на другой четности                    
                    
                                    
                                        Andrey, 20.05.2020, 15:07                                    
                                                            
проблема считывания по Modbus
                                                
                        проверят порт работает только если стоит чет                     
                    
                                    