ОборудованиеM100проблема считывания по Modbus
Бюджетный ПЛК для широкого круга задач.
Исходное сообщение:
                                    Andrey, 20.05.2020, 10:29                                
                                                    
проблема считывания по Modbus
                    не получается считать  с датчика параметры по Modbus через порт М100, к сожалению у устройства нет контроля четности и изменить это не получается (скорость соединения 9600)
с помощью других контроллеров параметры хорошо считываются. (скорость 9600, контроль четности отсутствует, 1 стоп бит)
помогите :-\
                
                
                            с помощью других контроллеров параметры хорошо считываются. (скорость 9600, контроль четности отсутствует, 1 стоп бит)
помогите :-\
Ответы:
                                        Andrey, 20.05.2020, 15:08                                    
                                                            
проблема считывания по Modbus
                                                
                        ставишь нет четности
20-05-2020 15:04:51.783 Ошибка при проверке устройства перед программированием - Устройство не отвечает
                    
                                    20-05-2020 15:04:51.783 Ошибка при проверке устройства перед программированием - Устройство не отвечает
                                        Artem, 20.05.2020, 16:14                                    
                                                            
проблема считывания по Modbus
                                                
                        Поподробнее напишите как пробовали, четность у порта контроллера как меняли? Как на картинке во вложении?
                    
                    
                                    
                                        Andrey, 20.05.2020, 16:32                                    
                                                            
проблема считывания по Modbus
                                                
                        менял как на картинке, как только устанавливаешь четность - нет, контроллер перестает отвевать
сменить обратно при помощи кнопки сменить не выходит (ошибка контроллер не отвечает)
выбираешь рядом из ниспадающего списка чет
заходишь в свойства контроллера нажимаешь кнопку проверка связи и все начинает работать (только на чет)
                    
                    
                                    сменить обратно при помощи кнопки сменить не выходит (ошибка контроллер не отвечает)
выбираешь рядом из ниспадающего списка чет
заходишь в свойства контроллера нажимаешь кнопку проверка связи и все начинает работать (только на чет)
                                        Artem, 20.05.2020, 18:02                                    
                                                            
проблема считывания по Modbus
                                                
                        Обновите ядро до версии 3.68, которая есть в zWorkBench и снова попробуйте поменять четность.                    
                    
                                    
                                        Andrey, 20.05.2020, 18:15                                    
                                                            
проблема считывания по Modbus
                                                
                        у меня доступна  3,67                    
                    
                                    
                                        Artem, 20.05.2020, 19:48                                    
                                                            
проблема считывания по Modbus
                                                
                        Надо обновить zWorkBench, в последней версии программы есть прошивка версии 3.68. Там были поправлены ошибки с параметрами порта.
Вот здесь [url=http://zentec.ru/forum/index.php/topic,229.0.html]http://zentec.ru/forum/index.php/topic,229.0.html[/url] можете взять последнюю стаб. версию.
                    
                                    Вот здесь [url=http://zentec.ru/forum/index.php/topic,229.0.html]http://zentec.ru/forum/index.php/topic,229.0.html[/url] можете взять последнюю стаб. версию.
                                        Andrey, 21.05.2020, 09:52                                    
                                                            
проблема считывания по Modbus
                                                
                        теперь после установки проблемы другие проблемы                    
                    
                                    
                                        Andrey, 21.05.2020, 10:09                                    
                                                            
проблема считывания по Modbus
                                                
                        геморой продолжается                    
                    
                                    
                                        Artem, 21.05.2020, 12:54                                    
                                                            
проблема считывания по Modbus
                                                
                        [quote author=Andrey link=topic=466.msg4155#msg4155 date=1590043976]
теперь после установки проблемы другие проблемы
[/quote]
Эти проблемы не страшны, просто в новой версии поменялся формат файла, вот он и предупреждает об этом.
                    
                                    теперь после установки проблемы другие проблемы
[/quote]
Эти проблемы не страшны, просто в новой версии поменялся формат файла, вот он и предупреждает об этом.
                                        Artem, 21.05.2020, 12:56                                    
                                                            
проблема считывания по Modbus
                                                
                        [quote author=Andrey link=topic=466.msg4156#msg4156 date=1590044957]
геморой продолжается
[/quote]
А зачем вы стали восстанавливать ядро контроллера? Что произошло?
В выданном сообщении нет ничего страшного, просто информация о том, что в контроллере содержится прошивка М100-2. У вас ведь контроллер М100-2? Значит бояться нечего, можно продолжать.
                    
                    
                                    геморой продолжается
[/quote]
А зачем вы стали восстанавливать ядро контроллера? Что произошло?
В выданном сообщении нет ничего страшного, просто информация о том, что в контроллере содержится прошивка М100-2. У вас ведь контроллер М100-2? Значит бояться нечего, можно продолжать.