ОборудованиеM100проблема считывания по Modbus

Бюджетный ПЛК для широкого круга задач.
Исходное сообщение:
Andrey, 20.05.2020, 10:29
Andrey
проблема считывания по Modbus
не получается считать  с датчика параметры по Modbus через порт М100, к сожалению у устройства нет контроля четности и изменить это не получается (скорость соединения 9600)
с помощью других контроллеров параметры хорошо считываются. (скорость 9600, контроль четности отсутствует, 1 стоп бит)
помогите :-\
Ответы:
Andrey, 20.05.2020, 15:08
Andrey
проблема считывания по Modbus
ставишь нет четности
20-05-2020  15:04:51.783  Ошибка при проверке устройства перед программированием - Устройство не отвечает
Artem, 20.05.2020, 16:14
Artem
проблема считывания по Modbus
Поподробнее напишите как пробовали, четность у порта контроллера как меняли? Как на картинке во вложении?

Andrey, 20.05.2020, 16:32
Andrey
проблема считывания по Modbus
менял как на картинке, как только устанавливаешь четность - нет, контроллер перестает отвевать

сменить обратно при помощи кнопки сменить  не выходит (ошибка контроллер не отвечает)
выбираешь рядом из ниспадающего списка чет
заходишь в свойства контроллера нажимаешь кнопку проверка связи и все начинает работать (только на чет)
Artem, 20.05.2020, 18:02
Artem
проблема считывания по Modbus
Обновите ядро до версии 3.68, которая есть в zWorkBench и снова попробуйте поменять четность.
Andrey, 20.05.2020, 18:15
Andrey
проблема считывания по Modbus
у меня доступна  3,67
Artem, 20.05.2020, 19:48
Artem
проблема считывания по Modbus
Надо обновить zWorkBench, в последней версии программы есть прошивка версии 3.68. Там были поправлены ошибки с параметрами порта.
Вот здесь [url=http://zentec.ru/forum/index.php/topic,229.0.html]http://zentec.ru/forum/index.php/topic,229.0.html[/url] можете взять последнюю стаб. версию.
Andrey, 21.05.2020, 09:52
Andrey
проблема считывания по Modbus
теперь после установки проблемы другие проблемы
Andrey, 21.05.2020, 10:09
Andrey
проблема считывания по Modbus
геморой продолжается
Artem, 21.05.2020, 12:54
Artem
проблема считывания по Modbus
[quote author=Andrey link=topic=466.msg4155#msg4155 date=1590043976]
теперь после установки проблемы другие проблемы
[/quote]
Эти проблемы не страшны, просто в новой версии поменялся формат файла, вот он и предупреждает об этом.
Artem, 21.05.2020, 12:56
Artem
проблема считывания по Modbus
[quote author=Andrey link=topic=466.msg4156#msg4156 date=1590044957]
геморой продолжается
[/quote]
А зачем вы стали восстанавливать ядро контроллера? Что произошло?
В выданном сообщении нет ничего страшного, просто информация о том, что в контроллере содержится прошивка М100-2. У вас ведь контроллер М100-2? Значит бояться нечего, можно продолжать.