Archived

Этот пост заблокирован, редактирование отключено

ОборудованиеZ031 - Программируемый настенный терминалRe: Стандартное ПО панели 031 для вентиляционных установок

Исходное сообщение:
Vlad, 27.05.2020, 15:15
Vlad
Re: Стандартное ПО панели 031 для вентиляционных установок
Не могу добиться режима "auto", какое бы значение не устанавливал в параметр А6. Что не так делаю?
Ответы:
mike, 27.05.2020, 18:18
mike
Re: Стандартное ПО панели 031 для вентиляционных установок
[quote author=Vlad link=topic=442.msg4167#msg4167 date=1590581753]
Не могу добиться режима "auto", какое бы значение не устанавливал в параметр А6. Что не так делаю?
[/quote]
Авто - бит 3
Vlad, 28.05.2020, 08:44
Vlad
Re: Стандартное ПО панели 031 для вентиляционных установок
Понятно, что бит 3 отвечает за auto, и его из программы можно поменять. Как сделать, чтобы пользователь нажатием кнопки "таймер/режим" мог выбрать auto? Я ставлю в параметр А6 любые значение от 1 до 15, auto никак не включается.
leszkin, 29.07.2020, 14:11
leszkin
Re: Стандартное ПО панели 031 для вентиляционных установок
Михаил, добрый день. Простите за вопрос новичка - только начинаю разбираться с данной панелькой - т.к. были запасы Z033.
У меня есть несколько программ для segnetics 2010, которые работают в паре с Z033. Если я залью проект из старт-поста в Z031 и подключу панель к 2010 с программой отлаженной под Z033 - все заработает? Или нужно будет как минимум менять адреса модбас-переменных?
mike, 29.07.2020, 15:16
mike
Re: Стандартное ПО панели 031 для вентиляционных установок
031 в этом случае вообще трогать не надо. По умолчанию в 031 включена эмуляция 033й.
Но я бы чуть переделал - все же правильнее, что бы панель была ведущей
leszkin, 29.07.2020, 16:02
leszkin
Re: Стандартное ПО панели 031 для вентиляционных установок
[quote author=mike link=topic=442.msg4249#msg4249 date=1596024984]
031 в этом случае вообще трогать не надо. По умолчанию в 031 включена эмуляция 033й.
[/quote]
круть)
mike, 05.12.2019, 18:48
mike
Re: Стандартное ПО панели 031 для вентиляционных установок
Дорогие коллеги, предлагаю вашему вниманию свой скромный вклад в ваши трудовые будни - унивесальную программу-эмулятор Z033 для ПЛК Z031. Это развитие стандартной программы P190919.
Многое переделано:
1. Добавил недельный таймер
2. Переделал работу с клавиатурой
3. Упростил процедуру входа в меню настроек
4. Убрал из меню настроек сетевые настройки - они переехали в системное меню
5. Убрал понятие "дополнительный режим работы" - все показания в одном месте, без зажимания нескольких кнопок.

Инструкцию готовлю.
Кто сможет потестировать - буду благодарен за критику.

Прицепил неофициальное видео. Так сказать для своих. Диктор я так-себе))

10-12-2019 Добавил параметр корректировки показаний встроенного датчика температуры
13-12-2019 Поправил мелкие ошибки
20-12-2019 Добавил группу U меню, дневную и ночную регулировку яркости подсветки, поправил ошибку работы с вентилятором.
24-12-2019 Мелкие правки в работе с таймером, готова вторая версия инструкции.


[b]Обновил параметры:[/b]
Параметры группы А (технологические)
-----------------------------------------------------------------------------------------
А0 - резерв
-----------------------------------------------------------------------------------------
А1 - резерв
-----------------------------------------------------------------------------------------
А2 - резерв
-----------------------------------------------------------------------------------------
A3 - резерв
-----------------------------------------------------------------------------------------
A4 - Максимальное кол-во скоростей* вентилятора (0-7)
-----------------------------------------------------------------------------------------
A5 - Дополнительная конфигурация вентилятора:
b0 - Разрешить авторежим вентилятора
b1 - Вывод значка венитлятора
b2 - Вывод значка обдува
*если кол-во = 0, то в поле не выводится скорость, авторежим, знак вентилятора и знак обдува
-----------------------------------------------------------------------------------------
A6 - Маска главного режима работы:
b0 - vent
b1 - warm
b2 - cool
b3 - auto
-----------------------------------------------------------------------------------------
A7 - Маска дополнительного режима работы
b0 - влажность (датчик +уставка)
b1 - качество воздуха (датчик +уставка)

Параметры группы b (технологические)
-----------------------------------------------------------------------------------------
B0 - минимальная уставка темп
-----------------------------------------------------------------------------------------
B1 - максимальная уставка темп
-----------------------------------------------------------------------------------------
B2 - минимальная уставка влажности
-----------------------------------------------------------------------------------------
B3 - максимальная уставка влажности
-----------------------------------------------------------------------------------------
B4 - минимальная уставка качества воздуха
-----------------------------------------------------------------------------------------
B5 - максимальная уставка качества воздуха
-----------------------------------------------------------------------------------------
B6 - Точка измерения температуры (вывод на главный экран)
0 - встроенный датчик температуры
1 - канальный датчик температуры (термометр)
2 - температура по датчику вытяжного воздуха (домик)
-----------------------------------------------------------------------------------------
B7 - Маска вспомогательного вывода параметров
b0 - встроенный датчик температуры
b1 - канальный датчик температуры (термометр)
b2 - температура по датчику вытяжного воздуха (домик)
b3 - температура наружного воздуха (домик +термометр)
b4 - температура отработанного теплоносителя (змеевик)
b5 - общая мощность нагревателя в %% (буква Н)

Параметры группы U (Системные)
-----------------------------------------------------------------------------------------
U0 - Флаг первого включения
-----------------------------------------------------------------------------------------
U1 - Корректировка температуры встроенного датчика. Шаг корректировки 1С. Нулевая корректировка=10. От 0 до 9 отрицательная корректировка.
Единственный параметр, который отображается в текущем значении
-----------------------------------------------------------------------------------------
U2 - время автовыхода из вспомогательных меню, сек
-----------------------------------------------------------------------------------------
U3 - Подсветка min дневная
-----------------------------------------------------------------------------------------
U4 - Подсветка max дневная
-----------------------------------------------------------------------------------------
U5 - Подсветка min ночная
-----------------------------------------------------------------------------------------
U6 - Подсветка max ночная
mike, 24.12.2019, 23:19
mike
Re: Стандартное ПО панели 031 для вентиляционных установок
В приложении свежая программа и исходник инструкции.
Пользуйтесь на здоровье!
rrnu36, 02.01.2020, 12:26
rrnu36
Re: Стандартное ПО панели 031 для вентиляционных установок
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, в каком параметре указывается параметр технологической схемы?
mike, 02.01.2020, 14:59
mike
Re: Стандартное ПО панели 031 для вентиляционных установок
[quote author=rrnu36 link=topic=442.msg3993#msg3993 date=1577957205]
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, в каком параметре указывается параметр технологической схемы?
[/quote]
Добрый день!
Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с документацией на прикладную программу контроллера Z031
rrnu36, 02.01.2020, 15:39
rrnu36
Re: Стандартное ПО панели 031 для вентиляционных установок
Спасибо! Нашёл :D