Archived
Этот пост заблокирован, редактирование отключено
ОборудованиеZ031 - Программируемый настенный терминалRe: Z031+HMI
Исходное сообщение:
Artem, 24.06.2020, 09:57
Re: Z031+HMI
[quote author=Tyumentsev link=topic=459.msg4203#msg4203 date=1592980097]
обновил ядро вроде бы все устаканилось, интерфейс держится, но потом перестало вообще подключаться с телефона. Потом выясню причину отпишусь, но сейчас вопрос - что значит ошибка 2(6) 2(5) вверху экрана, при попытке с телефона отправить данные?
[/quote]
Ошибка 2 - это неверный адрес запрашиваемой переменной. Такое бывает, если визуализация запрашивает переменные, которых в проекте нет. Проект у все все тот же, что выкладывали на форуме? Именно его зашиваете?
обновил ядро вроде бы все устаканилось, интерфейс держится, но потом перестало вообще подключаться с телефона. Потом выясню причину отпишусь, но сейчас вопрос - что значит ошибка 2(6) 2(5) вверху экрана, при попытке с телефона отправить данные?
[/quote]
Ошибка 2 - это неверный адрес запрашиваемой переменной. Такое бывает, если визуализация запрашивает переменные, которых в проекте нет. Проект у все все тот же, что выкладывали на форуме? Именно его зашиваете?
Ответы:
Nikolai, 17.04.2020, 07:27
Re: Z031+HMI
[quote author=Alekc1512 link=topic=459.msg4073#msg4073 date=1587033014]
Есть панель 031 контроллер м 100 мобильное приложение ZControl ПО от Михаила. Просил сделать возможность выбора вывода показаний. На сегодня предложение в разделе фактическое значение показывает температуру комнатную а иконка токая используется на 031 для температуры канала вводите в заблуждение . Если нужна температура канала ,обратной воды. Аварии как посмотреть,как сбросить аварии ? Надо идти к 031 ? Зачем такое приложение.
[/quote]
Все необходимые параметры Вы можете отобразить в приложении, наполнив экран, необходимым содержанием. Иконки в проекте стандартные, проект тестовый, направлен на "показать возможности" а не "конкретное исполнение". Посмотреть аварии возможно, а сброс осуществляется исключительно по отключению питания. Принцип -Ошибка - Выключил - Устранил- Включил. Сделано для того, чтобы у пользователя не было возможности попробовать обойти ошибку и тем самым вывести установку из строя. Что же касается самой панели Z031, и вывода температур. То вот ссылка[url=http://zentec.ru/forum/index.php/topic,442.msg3959.html#msg3959]http://zentec.ru/forum/index.php/topic,442.msg3959.html#msg3959[/url] Там в описании есть настрйка B7. Если Вы уверены, что эти датчики у Вас есть, то измените эту настройку на нужную Вам. Переключение на панели будет происходить по нажатии на кнопку "Режим". В проекте ошибки отображаются в цифро-буквенном формате.
Есть панель 031 контроллер м 100 мобильное приложение ZControl ПО от Михаила. Просил сделать возможность выбора вывода показаний. На сегодня предложение в разделе фактическое значение показывает температуру комнатную а иконка токая используется на 031 для температуры канала вводите в заблуждение . Если нужна температура канала ,обратной воды. Аварии как посмотреть,как сбросить аварии ? Надо идти к 031 ? Зачем такое приложение.
[/quote]
Все необходимые параметры Вы можете отобразить в приложении, наполнив экран, необходимым содержанием. Иконки в проекте стандартные, проект тестовый, направлен на "показать возможности" а не "конкретное исполнение". Посмотреть аварии возможно, а сброс осуществляется исключительно по отключению питания. Принцип -Ошибка - Выключил - Устранил- Включил. Сделано для того, чтобы у пользователя не было возможности попробовать обойти ошибку и тем самым вывести установку из строя. Что же касается самой панели Z031, и вывода температур. То вот ссылка[url=http://zentec.ru/forum/index.php/topic,442.msg3959.html#msg3959]http://zentec.ru/forum/index.php/topic,442.msg3959.html#msg3959[/url] Там в описании есть настрйка B7. Если Вы уверены, что эти датчики у Вас есть, то измените эту настройку на нужную Вам. Переключение на панели будет происходить по нажатии на кнопку "Режим". В проекте ошибки отображаются в цифро-буквенном формате.
Artem, 24.06.2020, 09:58
Re: Z031+HMI
[quote author=Tyumentsev link=topic=459.msg4204#msg4204 date=1592980452]
Создаю массив в ПЗУ и пишу туда аварии по мере поступления, каждую в свою ячейку памяти. Когда аварии валятся одновременно все, то вот здесь происходит зависание панели намертво.
На 036 панели еще RTC часы идут только сами часы, а дата после отключения питания остается не изменой, на момент отключения питания.
Делаю недельный таймер во всех задачах, но если заказчик отключает питание, то после подачи питания через несколько дней там стоит день недели тот который был во время отключения.
[/quote]
Проект можете скинуть в личку? Хочу посмотреть и попробовать повторить проблему у себя..
Создаю массив в ПЗУ и пишу туда аварии по мере поступления, каждую в свою ячейку памяти. Когда аварии валятся одновременно все, то вот здесь происходит зависание панели намертво.
На 036 панели еще RTC часы идут только сами часы, а дата после отключения питания остается не изменой, на момент отключения питания.
Делаю недельный таймер во всех задачах, но если заказчик отключает питание, то после подачи питания через несколько дней там стоит день недели тот который был во время отключения.
[/quote]
Проект можете скинуть в личку? Хочу посмотреть и попробовать повторить проблему у себя..
Alekc1512, 17.04.2020, 09:23
Re: Z031+HMI
Все необходимые параметры Вы можете отобразить в приложении, наполнив экран, необходимым содержанием. Иконки в проекте стандартные . как это сделать есть примеры
Alekc1512, 18.04.2020, 16:52
Re: Z031+HMI
Доброе время суток !!!
Спасибо за док. Подскажите как быть в выводам аварий . С остальным чуток разобрался. Хочу сделать так что бы при появление аварии номер появлялся вместо кнопки пуск /стоп. Это лучьший вариант а пока надо просто вывести аварии в приложение. Если можно картинок добавьте .
Спасибо за док. Подскажите как быть в выводам аварий . С остальным чуток разобрался. Хочу сделать так что бы при появление аварии номер появлялся вместо кнопки пуск /стоп. Это лучьший вариант а пока надо просто вывести аварии в приложение. Если можно картинок добавьте .
Alekc1512, 18.04.2020, 18:44
Re: Z031+HMI
Вопрос по тригеру аварий как сделать что бы вместо 0 появилась 1 и выводилась авари
Nikolai, 19.04.2020, 19:07
Re: Z031+HMI
[quote author=Alekc1512 link=topic=459.msg4088#msg4088 date=1587217966]
Доброе время суток !!!
Спасибо за док. Подскажите как быть в выводам аварий . С остальным чуток разобрался. Хочу сделать так что бы при появление аварии номер появлялся вместо кнопки пуск /стоп. Это лучьший вариант а пока надо просто вывести аварии в приложение. Если можно картинок добавьте .
[/quote]
Над выводом аварий и усовершенствованию выражений работаем.
Доброе время суток !!!
Спасибо за док. Подскажите как быть в выводам аварий . С остальным чуток разобрался. Хочу сделать так что бы при появление аварии номер появлялся вместо кнопки пуск /стоп. Это лучьший вариант а пока надо просто вывести аварии в приложение. Если можно картинок добавьте .
[/quote]
Над выводом аварий и усовершенствованию выражений работаем.
Nikolai, 22.04.2020, 11:13
Re: Z031+HMI
[quote author=Alekc1512 link=topic=459.msg4088#msg4088 date=1587217966]
Доброе время суток !!!
Спасибо за док. Подскажите как быть в выводам аварий . С остальным чуток разобрался. Хочу сделать так что бы при появление аварии номер появлялся вместо кнопки пуск /стоп. Это лучьший вариант а пока надо просто вывести аварии в приложение. Если можно картинок добавьте .
[/quote]
По поводу обработки аварии.
Вот пример как можно работать с ошибками. В проекте добавлены переменная и один макрос.
В будущем могут быть изменения. Пример будет изменятся.
Доброе время суток !!!
Спасибо за док. Подскажите как быть в выводам аварий . С остальным чуток разобрался. Хочу сделать так что бы при появление аварии номер появлялся вместо кнопки пуск /стоп. Это лучьший вариант а пока надо просто вывести аварии в приложение. Если можно картинок добавьте .
[/quote]
По поводу обработки аварии.
Вот пример как можно работать с ошибками. В проекте добавлены переменная и один макрос.
В будущем могут быть изменения. Пример будет изменятся.
yurec87, 26.04.2020, 21:18
Re: Z031+HMI
[quote author=Alekc1512 link=topic=459.msg4084#msg4084 date=1587104599]
Все необходимые параметры Вы можете отобразить в приложении, наполнив экран, необходимым содержанием. Иконки в проекте стандартные . как это сделать есть примеры
[/quote]
поделитесь, Вы разобрались как необходимые параметры отобразить в приложении?
Все необходимые параметры Вы можете отобразить в приложении, наполнив экран, необходимым содержанием. Иконки в проекте стандартные . как это сделать есть примеры
[/quote]
поделитесь, Вы разобрались как необходимые параметры отобразить в приложении?
Nikolai, 27.04.2020, 07:35
Re: Z031+HMI
Предварительная инструкция по созданию своего приложения для телефона.
Alekc1512, 28.04.2020, 14:41
Re: Z031+HMI
Доброе время суток!!!
Можно попросить вас сделать пример со встроенным датчиком влажности
Можно попросить вас сделать пример со встроенным датчиком влажности