обновил ядро вроде бы все устаканилось, интерфейс держится, но потом перестало вообще подключаться с телефона. Потом выясню причину отпишусь, но сейчас вопрос -  что значит ошибка 2(6)    2(5)  вверху экрана, при попытке с телефона отправить данные?
[/quote]
Ошибка 2 - это неверный адрес запрашиваемой переменной. Такое бывает, если визуализация запрашивает переменные, которых в проекте нет. Проект у все все тот же, что выкладывали на форуме? Именно его зашиваете?
Ответы:
Nikolai, 28.04.2020, 17:47
Nikolai
Re: Z031+HMI
[quote author=Alekc1512 link=topic=459.msg4109#msg4109 date=1588074074]
Доброе время  суток!!!
Можно  попросить вас сделать пример со встроенным датчиком влажности
[/quote]
Не вижу ничего сложного. Кладете "Поле" в "Экран". Есть сетевая переменная "Влажность от встроенного датчика" привязываете ее к свойству "Переменная" компонента "Поле". Т.к. это данные датчика ставим галочку "Только для чтения", убираем галочку "Всплывающее окно" и ставим суффикс "%". В свойство "надпись" пишем "Влажность", а если не хотим писать, то находим нужную SVG иконку и добавляем в проект.
Одно но. У Вас должно быть исполнение панели 031 с этим датчиком.
Alekc1512, 29.04.2020, 20:53
Alekc1512
Re: Z031+HMI
Спасибо. Скидывал фото Михаилу сказал есть . Сегодня сделал программу не видет влажность . Можно попросить сделать тест программу.Только проверить датчик.
Nikolai, 30.04.2020, 10:54
Nikolai
Re: Z031+HMI
[quote author=Alekc1512 link=topic=459.msg4112#msg4112 date=1588182808]
Спасибо. Скидывал фото Михаилу сказал есть . Сегодня сделал программу не видет влажность . Можно попросить сделать тест программу.Только проверить датчик.
[/quote]
Какое исполнение панели и версия программы?
Alekc1512, 30.04.2020, 13:42
Alekc1512
Re: Z031+HMI
Программа ваш пример , не могу о править фото не уходит нс плате дата и 003
Nikolai, 30.04.2020, 14:06
Nikolai
Re: Z031+HMI
Датчик влажности ставиться в исполнение z031-04. Если Вам подошел мой проект, то у Вас исполнение 03. Там его нет.
Проверить, какое исполнение возможно через ZWB.
Подключите контроллер и дайте команду на автоматический поиск. Когда ZWB найдет, то в карте сети в квадратике контроллера будет написан, какое исполнение.
Alekc1512, 30.04.2020, 15:40
Alekc1512
Re: Z031+HMI
Спасибо  в понедельник  проверяю
Alekc1512, 04.05.2020, 06:33
Alekc1512
Re: Z031+HMI
Доброе время суток!!!
Модель  контроллера  04 .  Можете  сделать тест программу для проверки 031
Nikolai, 04.05.2020, 08:26
Nikolai
Re: Z031+HMI
[quote author=Alekc1512 link=topic=459.msg4122#msg4122 date=1588563194]
Доброе время суток!!!
Модель  контроллера  04 .  Можете  сделать тест программу для проверки 031
[/quote]
Опишите требования. В личку.
Tyumentsev, 24.06.2020, 09:34
Tyumentsev
Re: Z031+HMI

А вот про это поподробнее напишите, как работаете с массивом аварий, чем и куда пишете?
[/quote]



Создаю массив в ПЗУ и пишу туда аварии по мере поступления, каждую в свою ячейку памяти. Когда аварии валятся одновременно все, то вот здесь происходит зависание панели намертво.
На 036 панели еще RTC часы идут только сами часы, а дата после отключения питания остается не изменой, на момент отключения питания.
Делаю недельный таймер во всех задачах, но если заказчик отключает питание, то после подачи питания через несколько дней там стоит день недели тот который был во время отключения.
Artem, 16.06.2020, 12:07
Artem
Re: Z031+HMI
Проблема с пересечением адресов переменных Modbus. Расставьте, что бы не было ошибок.
Странно, что предварительная проверка на такую ошибку не сработала, будем разбираться...