vikgor, 22.09.2020, 12:07
vikgor
Z031 и М100-2 нужна помощь
Добрый день. Прошу помочь разобраться с проблемой. После отключения питания панель Z031 и М100-2 перестаёт реагировать на какие либо команды пока не сделаешь отладку на контроллере. И ещё, при смене подсетки панель возвращает назад свою,хотя перегружается, цепляется и через пару минут поднимает свою.
Ответы:
Artem, 23.09.2020, 14:03
Artem
Z031 и М100-2 нужна помощь
Если загружать отладочный проект (выполнять отладку в устройстве), то после выключения/включения питания контроллер будет находиться в паузе. Необходимо загрузить обычный проект, выполнить команду "Загрузить программу"
По поводу смены подсети поподробнее, по шагам опишите - что делаете, что  происходит с панелью.
Желательно еще знать какая версия и исполнение панели
vikgor, 24.09.2020, 08:23
vikgor
Z031 и М100-2 нужна помощь
По поводу подсетки, включаю панель, она поднимает свою подсетку,захожу в хром, меняю на свою подсетку,устанавливаю пароль для подключения.Панель перегружается,теряет свою и пока захожу и начинаю её искать в программе ZVB она каким-то образом поднимает опять свою.
Версия 5.66
исполнение Z031-11
Nikolai, 24.09.2020, 10:01
Nikolai
Z031 и М100-2 нужна помощь
[quote author=vikgor link=topic=483.msg4283#msg4283 date=1600925005]
По поводу подсетки, включаю панель, она поднимает свою подсетку,захожу в хром, меняю на свою подсетку,устанавливаю пароль для подключения.Панель перегружается,теряет свою и пока захожу и начинаю её искать в программе ZVB она каким-то образом поднимает опять свою.
Версия 5.66
исполнение Z031-11
[/quote]
Если после смены точки доступа, панель все равно поднимает свою точку, значит в имени SSID или в пароле допущена неточность и панель не может произвести подключение с заданными параметрами.
vikgor, 24.09.2020, 12:31
vikgor
Z031 и М100-2 нужна помощь
Пробовал несколько раз и на роуторе  менял и имя и пароль,а затем такой-же в панели не помогает.Грешу ещё на роутер, хочу попробовать другой. Так как на работе на столе к другому цеплялся без проблем.Вопрос,а из-за того что роутер не подключен к нету может такое происходить или нет.Может панель пытается ,что-то вытянуть из вне.
Nikolai, 25.09.2020, 07:49
Nikolai
Z031 и М100-2 нужна помощь
[quote author=vikgor link=topic=483.msg4285#msg4285 date=1600939869]
Пробовал несколько раз и на роуторе  менял и имя и пароль,а затем такой-же в панели не помогает.Грешу ещё на роутер, хочу попробовать другой. Так как на работе на столе к другому цеплялся без проблем.Вопрос,а из-за того что роутер не подключен к нету может такое происходить или нет.Может панель пытается ,что-то вытянуть из вне.
[/quote]
Есть маленький нюанс. Если у Вас роутер современный, двухдиапазонный, отключите 5ГГц диапазон. Вообще то есть или нет инета на роутере, на подключении не должно сказываться.