Archived

Этот пост заблокирован, редактирование отключено

ОборудованиеZ031 - Программируемый настенный терминалRe: Проблема с Z031

Исходное сообщение:
Skornyakov, 16.03.2021, 13:50
Skornyakov
Re: Проблема с Z031
Добрый день. Нужна помощь. Панель Z031 виснет после включения. Показывает экран с версией прошивки бесконечно долго. Если выключить и подождать немного, затем включить то может заработать, а может и нет. Проблема появилась после очередного обновления ZWorkbench, и соответствующего обновления панели, при загрузке проекта. С версией 5 b 66 этой проблемы не было, затем прошло одно обновление, после чего появилась эта проблема (версию точно не помню). Сейчас обновил еще раз до версии 5 b 71. Проблема остается. Все загрузки производились через wifi ноутбука без роутера.
Ответы:
Nikolai, 16.03.2021, 14:22
Nikolai
Re: Проблема с Z031
Зависание на стартовом экране - клавиатура не калибруется.
Попробуйте следующее:
если на установке проверьте все ли узлы и агрегаты надежно заземлены,
панель не встроена ли в металлический шкаф (вешать на металл, а  так же прислонять к металлу нельзя);
если это на столе, уберите от панели все лишние провода, что бы ни на ни под панелью ничего лишнего не проходило.
Так же можно уменьшить чувствительность клавиатуры через WEB-интерфейс или через наши приложения. Но это возможно сделать только после того, как панель запустится. 
Skornyakov, 17.03.2021, 06:13
Skornyakov
Re: Проблема с Z031
[quote author=Nikolai link=topic=457.msg4386#msg4386 date=1615893747]
Зависание на стартовом экране - клавиатура не калибруется.
Попробуйте следующее:
если на установке проверьте все ли узлы и агрегаты надежно заземлены,
панель не встроена ли в металлический шкаф (вешать на металл, а  так же прислонять к металлу нельзя);
если это на столе, уберите от панели все лишние провода, что бы ни на ни под панелью ничего лишнего не проходило.
Так же можно уменьшить чувствительность клавиатуры через WEB-интерфейс или через наши приложения. Но это возможно сделать только после того, как панель запустится. 
[/quote]

Спасибо, но, похоже, что связь зависания и чувствительности прослеживается слабо. Чувствительность всех кнопок была настроена на 80. Поставил 20 - маловато, но работать с панелью можно. И после применения настроек, она автоматически перезапустилась и опять зависла (панель лежит на деревянном столе в дальнем углу от компьютера, подходит только провод питания 12в)

Особенность - если сбросить питание и включить панель с интервалом ок. 3 сек. то она зависнет, если подождать хотя бы пол минуты, то, скорее всего, включится.
Skornyakov, 17.03.2021, 10:45
Skornyakov
Re: Проблема с Z031
Ради эксперимента установил нули в поле чувствительности. Панель перезагрузилась, зависла. Все так же. Выключаешь питание - ждешь 30 сек. - включаешь, и через 15 сек. панель загружается. Если долго лежала без питания, то так же сразу зависнет. С нулевой чувствительностью кнопки работают абсолютно так же, как и при 40 и 50: Слабое касание - реакции нет, прижимаешь сильнее кнопка срабатывает. Повторно заходил в настройки - все сохранилось.
Skornyakov, 04.08.2020, 12:21
Skornyakov
Re: Проблема с Z031
Добрый день, есть партия из 5-ти панелей Z031-4. Ранее я подключался к нескольким из них с компьютера через порт RS и менял программу панелей на основе стандартного программного обеспечения P190919. Панели работали с контроллером M100.

Прошел месяц и понадобилось прошить остальные панели, но поиск контроллера в Workbench не видит контроллеров в сети. При этом панели Z031-4 функционируют с контроллерами M100, М100 так же связываются с компютером, а панели Z031-4 не видны.

Workbench обновлен до последней версии. Скорость и четность совпадают, поиск производится с остановкой мастера. Так же пробовал обнулять настройки панели. Полярность проводов правильная.  Пробовал зайти в Web интерфейс панели через wifi, но мастер-пароль Workbench не отображает, пишет, что вышло время ожидания ответа. Хотя IP адрес совпадает, подключение к wifi сети Z031-4 было произведено.

Все пять панелей ведут себя одинаково. Подскажите, что еще можно перепроверить?
Nikolai, 05.08.2020, 06:21
Nikolai
Re: Проблема с Z031
[quote author=Skornyakov link=topic=457.msg4255#msg4255 date=1596532882]
Добрый день, есть партия из 5-ти панелей Z031-4. Ранее я подключался к нескольким из них с компьютера через порт RS и менял программу панелей на основе стандартного программного обеспечения P190919. Панели работали с контроллером M100.

Прошел месяц и понадобилось прошить остальные панели, но поиск контроллера в Workbench не видит контроллеров в сети. При этом панели Z031-4 функционируют с контроллерами M100, М100 так же связываются с компютером, а панели Z031-4 не видны.

Workbench обновлен до последней версии. Скорость и четность совпадают, поиск производится с остановкой мастера. Так же пробовал обнулять настройки панели. Полярность проводов правильная.  Пробовал зайти в Web интерфейс панели через wifi, но мастер-пароль Workbench не отображает, пишет, что вышло время ожидания ответа. Хотя IP адрес совпадает, подключение к wifi сети Z031-4 было произведено.

Все пять панелей ведут себя одинаково. Подскажите, что еще можно перепроверить?
[/quote]
С проблемой будем разбираться. Пока же могу посоветовать подключить ее через WIFI.
Artem, 05.08.2020, 08:18
Artem
Re: Проблема с Z031
Пробовали поискать их на порту Ethernet из zWorkBench? Какая версия прошивки панелей? Версию можно посмотреть на индикаторе при включении.
Skornyakov, 13.08.2020, 11:45
Skornyakov
Re: Проблема с Z031
[quote author=Artem link=topic=457.msg4257#msg4257 date=1596604712]
Пробовали поискать их на порту Ethernet из zWorkBench? Какая версия прошивки панелей? Версию можно посмотреть на индикаторе при включении.
[/quote]

Добрый день, прошу прощения, что долго не отвечал - отвлекли другой работой.

Версия панели 61. Wifi сеть панели появляется в списке сетей компьютера. Но что бы подключиться нужен ключ безопасности. Поиск на порту Ethernet из zWorkBench без результата. Так же отобразить пароль не получается.

Выявилась еще интересная проблема. Новые контроллеры м100 пришли без dip переключателей на com1. А я делал его мастером и подключал к панели, сom0 оставлял для связи с компьютером в режиме слейва.

Решил перенести панель на com0. Изменил номер порта в проекте. Сделал его мастером в свойствах устройства. Подключаю панель - связи между контроллером и панелью нет. Хотя изменил только порт, а на com1 все работало. Лампочка индикатор сети после включения питания начинает быстро мерцать на нужном порту. А когда панель Z031 загружается начинает вспыхивать только раз в секунду. Проверил на нескольких контроллерах - все то же. Вернул панель на com1 - связи так же нет. Пришлось найти прошлое сохранение проекта. Если порт не трогать, то все работает. Проект изменять можно.
Nikolai, 14.08.2020, 06:37
Nikolai
Re: Проблема с Z031
[quote author=Skornyakov link=topic=457.msg4258#msg4258 date=1597308328]
[quote author=Artem link=topic=457.msg4257#msg4257 date=1596604712]
Пробовали поискать их на порту Ethernet из zWorkBench? Какая версия прошивки панелей? Версию можно посмотреть на индикаторе при включении.
[/quote]

Добрый день, прошу прощения, что долго не отвечал - отвлекли другой работой.

Версия панели 61. Wifi сеть панели появляется в списке сетей компьютера. Но что бы подключиться нужен ключ безопасности. Поиск на порту Ethernet из zWorkBench без результата. Так же отобразить пароль не получается.

Выявилась еще интересная проблема. Новые контроллеры м100 пришли без dip переключателей на com1. А я делал его мастером и подключал к панели, сom0 оставлял для связи с компьютером в режиме слейва.

Решил перенести панель на com0. Изменил номер порта в проекте. Сделал его мастером в свойствах устройства. Подключаю панель - связи между контроллером и панелью нет. Хотя изменил только порт, а на com1 все работало. Лампочка индикатор сети после включения питания начинает быстро мерцать на нужном порту. А когда панель Z031 загружается начинает вспыхивать только раз в секунду. Проверил на нескольких контроллерах - все то же. Вернул панель на com1 - связи так же нет. Пришлось найти прошлое сохранение проекта. Если порт не трогать, то все работает. Проект изменять можно.
[/quote]
Пароль для подключения к точке доступа WI-FI панели 12345678(в списке сетевых точек доступа)
Проект изменять можно, но делать это необходимо очень аккуратно. Ставить порт мастером в свойствах нет необходимости. Взаимоотношения панели и контроллера определяются программой. Но я все же не рекомендовал бы использовать порт COM0 для связи с панелью т.к. через него осуществляется обновление ядра. Через СОМ1 это сделать невозможно.
AliAnt, 14.08.2020, 15:07
AliAnt
Re: Проблема с Z031
Добрый день. Под какими параметрами скрыты настройки панели в сети ModBus?
Пытаюсь подключить панель к SMH2010, но панель не видит ни в какую.
Nikolai, 14.08.2020, 15:27
Nikolai
Re: Проблема с Z031
[quote author=AliAnt link=topic=457.msg4260#msg4260 date=1597406835]
Добрый день. Под какими параметрами скрыты настройки панели в сети ModBus?
Пытаюсь подключить панель к SMH2010, но панель не видит ни в какую.
[/quote]
Уточните пожалуйста, что такое SMH2010? А настройки сети находятся в системном меню. Там адрес, скорость, и четность.